Käyrän säädöt ,
« : 19.09.23 - klo:09:15 »
Tervehdys foorumilaiset
Kesällä asennettu Thermia Atlas 3-12 kone + 100 litra puskuri .
Ensimaisen huollot tehty , "koulutus" oli , mutta ..... kaikki epäselvä jne.
Asentajat ja asiantunteja joka asentanut kone , kukaan ei osaa selitta kuitenkin miten oikein tarvitsee tehdä säädöt .
Pyydän forumista autta ymmärtä .....
1. Kuuma vesi, joka isolla säiliössä /käyttö vesi/ - asia selvä, ei niin paljon säädettävä.
2. Löytyy /patteri/ lämmitys piiri, oma käyrä jne - epäselvä mitä ja miten tehdä säädöt ja mitä se tarkoitta ennen säätöä ja jälkeen /veden lämpötilä/.
3. Löytyy jakopiiri 1 / ykkönen/ + shuntaus asennettu lattialämmitykseen, rattipatteri tavallinen venttiili - ei elektroninen, säätö / manuaalinen /.
Kysymys , mistä kohdasta aloitta säädöt , ja mikä oikeat arvot tarvitsee asentaa ja tallentaa .
Kiitoksia

Poissa pjokinen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #1 : 19.09.23 - klo:14:49 »
Epäilen, että kukaan saa tähän tyhjentävää vastausta sinulle. Pyydä joku jolla on aikaa näyttämään "Hands On", kuinka sitä voi säätää itse. Usein noissa on vakioasetukset ihan riittävät normaali käyttöön. Sen asennusfirman kuuluu pitää riittävä opastus myymäänsä tuotteeseen. Suosittelen, että pyydät heitä näyttämään kuinka homma menee ja mitä mikin asetus tarkoittaa.

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #2 : 20.09.23 - klo:08:57 »
 
Ok.
Kiitoksia avusta.Jos ymmärsin oikein se tarkoittaa tehdasasetukset, joka näkyvissä pää näytöllä  20C , ja kaikki käyrät liittyy  20C asteeseen.Jos nostaa esim. 24C , kaikki muut käyrät ja lämpötilat nousee 20C-sta ylöspäin.
Vähän epäselvä mitä se tarkoitta jakopiiri 1 .Kun oli menossa ensimmäinen huolto , huoltaja  näytti miten tarvitse puhdista suodattimet,mutta hän / Yrityksen edustaja /  ei osaisi vastata kysymykseen ( mitä se tarkoitta jakopiiri ykkönen ) lupasi selvittää ja soittaa , mennyt 1,5 kuukautta ja kukaan ei soittanut.Sen jälkeen ymmärsin että tarvitsen pyydä apua forumista , ei muita vaihtoehtoa    : )  . Yritän lukea ja ymmärtää .

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 597
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #3 : 20.09.23 - klo:09:35 »
Lainaus
Vähän epäselvä mitä se tarkoitta jakopiiri 1

Jos talossa on patteri- ja lattialämmitys niin jakopiiri 1 voisi olla patteriverkon ja jakopiiri 2 lattialämmitysverkon menoveden lämpötila ohjelman lämpökäyräasetuksissa.

Patteriverkossa tarvitaan lämmityskaudella korkeampi menoveden lämpötila kuin lattialämmityksessä

Käytännössä lämpöpumppu nostaa patteriverkon menoveden lämpötilan korkeampaan jakopiiri1:n pyytämään lämpötilaan ja järjestelmässä on shuntti (3-tie) venttiili joka alentaa lattiaan menevän veden lämpötilan lattiaan sopivaksi.

Eli lämpöpumpun (jakopiiri1) lämpökäyrä ohjaa patteriverkon pyytämää menoveden lämpötilaa ja jakopiiri 2 ohjaa lattiaan menevän veden lämpötilaa alentamalla shunttiventtiilillä lattian menoveden lämpötilan sille sopivaksi.

Eli jakopiiri 1 voisi olla patteriverkon menoveden lämpötila ja jakopiiri 2 lattian menoveden lämpötila.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #4 : 21.09.23 - klo:07:04 »
Moi
Sama mieltä epäselvää jakopiiri 1 , jos menu-ssa paina "sekoitus venttiili " seuraava kuva " jakopiiri 1 "

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #5 : 21.09.23 - klo:07:05 »
Muutamia kuvia lisää

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 384
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #6 : 22.09.23 - klo:06:04 »
Itselläni tuo "Lämpö" oleva käyrä on patteriverkostolle, ja "Sekoitusventtiilit -> Jakopiiri 1" on lattiaverkostolle.

Tuota etusivun lämpötilaa kun painaa ylöspäin tai alaspäin, niin se muuttaa menoveden lämpötilaa oletusarvoisesti 3 astetta. Tuo muuttaa ainoastaan "Lämpö" olevaa käyrää. Sekoitusventtiilin jakopiirien käyrää se ei muuta.

Aika kovia menovesiä kuvien perusteella painetaan verkostoon.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #7 : 22.09.23 - klo:09:20 »
OK
Kiitoksia vastausta! Onko joku esimerkki oikea säätöä  /optimaalinen/ ?  Meidän  talo melkein sama , kun teidän. Yläkerässä asennettu patterit ja digitaaliset termarit, alakerossa mekaaniset termarit , kylpyhuonessa ja takkahuonessa lattia lämmitys.Takka ja kylpuhuonessa  pakko olla vuoden ympäri  lämmin lattia ,muutaman tulee kosteus , vanha talo. Mikä arvot pitaa asentaa käyrässä  / lämpö tai jakopiiri 1 /?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 597
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #8 : 22.09.23 - klo:10:08 »
Ulkolämpötila vaihtelee vuodenajan mukaan ja lämpökäyrän säätö on silloin sopiva kun kaikilla ulkolämpötiloilla huonelämpötila on sopiva.

Lattialämmityksen (jakopiiri1) maksimilämpötila yleensä 40 astetta,korkeampi menoveden lämpö saattaa vahingoittaa lattian pintaa.

Lainaus
Yläkerässä asennettu patterit ja digitaaliset termarit, alakerossa mekaaniset termarit , kylpyhuonessa ja takkahuonessa lattia lämmitys.

Termarit kannattaa asettaa täysin auki kun säätää lämpökäyrää ja kun huonelämpötila on suht oikea niin sitten hienosäätö huonekohtaisesti termareilla jos on tarpeen.

Termareista huomioitava että jossain olosuhteissa ne rajoittaa virtausta lämmitysverkossa ja jos virtausta rajoittaa liikaa ei vesi kierrä ja lämpöpumppuun tulee häiriö.

Yleensä termarit mahdollisimman auki ja säätö lämpökäyrällä ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #9 : 22.09.23 - klo:17:08 »
Moi
Jos lämpökäyrässä patteriverkossa asennettu esimerkeksi 17C ulkolämpö / 28C vesi. Pääkone lämmintä vesi 28C ja lähetä puskuriin . Mutta  jakopiirissa 1 , joka hoitaa lattialämmitys käyrässä asennettu 17C ulkolämpö / 30C vesi  . Tarkoitatko se että shuntaus venttiili kiinni ja lattia kylmä? Kuka hoitaa shuntaus ventiili ? 28C  vesi patteriverkostossa riittää huoneistossa , mutta ei riittää lattialämmitukselle, kylmä :( .... Mitä voisi tehdä , nostaa lämpötilat patteriverkostossa, ja samantien laskea lämpötila termarin kautta  pattarissa huonestossa, ehkä, en osa sanoa?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 597
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #10 : 22.09.23 - klo:19:04 »
Lattialämmityksen menoveden lämpötila on sama tai matalampi kuin patteriverkoston menoveden lämpötila.

Lainaus
Jos lämpökäyrässä patteriverkossa asennettu esimerkeksi 17C ulkolämpö / 28C vesi. Pääkone lämmintä vesi 28C ja lähetä puskuriin . Mutta  jakopiirissa 1 , joka hoitaa lattialämmitys käyrässä asennettu 17C ulkolämpö / 30C vesi

Jos lattialämmityksen lämpökäyrän asetus on korkeampi kuin patteriverkon niin silloin lattiaan menee yhtälämmintä vettä kuin patteriverkostoon.

Lattialämmityksen shuntin tarkoitus on alentaa lattiaan menevän veden lämpötilaa koska lattian menoveden lämpötila on yleensä matalampi kuin patteriverkon.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #11 : 25.09.23 - klo:14:24 »
Kiitoksia paljon vastauksiata, onnistui säätä ja Teidän avusta ymmärtä , miten laite toimii .
Kysynys , nyt ulkolämpötila yön aikana laskee. Lämpökäyrän mukaan  ulkolämpö laskee, veden lämpötila/lämmityksen nousee , jos asenta kiinteä lämmityksen / pattarin/ lämpötila , esim. 35C astetta  ja pää valikossa näyttä 23 , meneetko rikki kone tai se ihan normaali juttu ?

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 384
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #12 : 25.09.23 - klo:20:18 »
Kysynys , nyt ulkolämpötila yön aikana laskee. Lämpökäyrän mukaan  ulkolämpö laskee, veden lämpötila/lämmityksen nousee , jos asenta kiinteä lämmityksen / pattarin/ lämpötila , esim. 35C astetta  ja pää valikossa näyttä 23 , meneetko rikki kone tai se ihan normaali juttu ?
Jos patteriverkoston lämpökäyrä on asetettu 35, eli ulkolämpötilan ollessa 0C kone tekee lämmitykseen 35C vettä. Päävalikossa jos on asetettuna 23C, niin tuossa se 1 asteen muutos päävalikossa vaikuttaa 3 astetta ylöspäin lämpökäyrän palleroissa. Yllämainitussa esimerkissä päävalikon 23C on 35C + 3C + 3C + 3C = 44C.

Mielestäni lämmitysverkostoon menee aivan turhan lämmintä vettä tähän aikaan vuodesta.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #13 : 25.09.23 - klo:21:03 »
OK
Miten oikein lukea arvot , eli mitä se tarkoitta ?
Pää näyttö 20C , lämmitykselle kuin ulkolämpötila 17,10,5 astetta, tulee 33C vettä
Jakopiirelle 1 / lattialämmitykselle ja rattipatterille / kuin 17,10,5,0 astetta,tulee 32C vettä ?
Jos laittaa pää näyttölle 21C, täytyy plussa 3 astetta lämmitykselle  , tulee 36C . Mutta jakopiirella 1 tulee samat arvot mitä oli, kuin oli 20C astetta pää näyttöllä ?
Onko minä ymmärsin oikein ?

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #14 : 25.09.23 - klo:21:04 »
Muutama kuvat

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 384
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #15 : 26.09.23 - klo:06:51 »
OK
Miten oikein lukea arvot , eli mitä se tarkoitta ?
Pää näyttö 20C , lämmitykselle kuin ulkolämpötila 17,10,5 astetta, tulee 33C vettä
Jakopiirelle 1 / lattialämmitykselle ja rattipatterille / kuin 17,10,5,0 astetta,tulee 32C vettä ?
Jos laittaa pää näyttölle 21C, täytyy plussa 3 astetta lämmitykselle  , tulee 36C . Mutta jakopiirella 1 tulee samat arvot mitä oli, kuin oli 20C astetta pää näyttöllä ?
Onko minä ymmärsin oikein ?
Olet ymmärtänyt oikein. Päänäytöllä muutos vaikuttaa vain tuon "päälämmityksen" lämpökäyrään, eli sinun tapauksessasi patterien veden lämpötilaan. Jakopiiri 1 pysyy koskemattomana.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #16 : 27.09.23 - klo:18:01 »
Moi
Vielä vähän kysyttävä .... Lämpötila  /patteri/ asennettu 36C astetta . Jakopiiri 1  / lattialämmitys / asennettu 33C .Shuntaus venttiili kiini.Se tarkoitta , että kylmä vesi pääse lattialämmityksen. Muutama taas kuvia .Shuntauksen ja pumpput jälkeen / lattialämmitys/ asennettu joku anturi . Jos ymmärsin oikein se on anturi joka mitata lämpöveden lämpötila lattialämmitykselle. Voisi olla , että anturi asennettu väärin? Puskurissa ei ole lämpötila antureita.Muissa menoveden ja paluuputkissa myös ei ole antureitä.

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #17 : 27.09.23 - klo:18:15 »
Muutama kuvia

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #18 : 27.09.23 - klo:18:15 »
Kuvat

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #19 : 27.09.23 - klo:18:16 »
Kuva

Poissa ecolog

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyrän säädöt ,
« Vastaus #20 : 29.09.23 - klo:16:02 »
Moi
 Missä ja mihin sijaitsee järjestelmässä / buffer tank sensor /  T31/136 ? BM- cardilla .