Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1145 ukkosvika  (Luettu 991 kertaa)

Poissa Nibe F1145-12 EXP

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1145 ukkosvika
« : 13.07.23 - klo:23:51 »
Moro

Ajattelin ottaa tähän foorumiin yhteyttä kun osaamattomat huoltomiehet eivät tiedä mikä on pumpussa vikana.

Eli muutama viikko takaperin ukkonen löi talon viereen ja pumppu meni pimeäksi. Pumppua laittaessa päälle, näyttö vilahtaa ja piirikorteissa rele naksahtaa. Vikatila toimii eli lämmintä käyttövettä saan kun sähkösuntti manuaalisesti siirretty sitä lämmittämään.

Eli onko jollain vastaavaa tilannetta käynyt?
Mikä piirikortti olisi ensin järkevä vaihtaa?
Vai onko mahdollisesti näyttömoduuli hajalla?

Sen verran tutkin että osat kannattaa ruotsista tilata, noin 50% halvemmat..

Asiantuntevat vastaukset tervetulleita..

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 792
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 ukkosvika
« Vastaus #1 : 14.07.23 - klo:09:57 »
Ensimmäisenä visuaalinen tarkastus kaikelle elektroniikalle. Siellä voi löytä mustuneita komponentteja.

Jos ei mitään näy niin sitten mittaa kaikki sähkönsyötöt, myös ne matalat jännitteet sieltä pumpun sisältä. Siellähän voi olla joku virtalähde(komponentti) kärähtänyt.

Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Nibe F1145 ukkosvika
« Vastaus #2 : 14.07.23 - klo:09:59 »
Ukkosen aiheuttama ylijänniteaalto voi rikkoa useita komponentteja piirilevyiltä ja/tai puolijohteita eripuolilta koneikkoa.

Hyvällä tuurilla vikakohta löytyy silmämääräisen tutkimisen tuloksena kun komponentteja on mekaanisesti kappaleiksi hajonnut tai hiiltynyt.

Magneettiventtiilien,muuntajien ja moottorien käämeissä saattaa olla käämilakkaeristeessä läpilyönti jota ei aina löydä mittaamalla.

Luultavasti ainoa varma konsti vian rajaamiseen on uusia piirikortit ja muut osat systemaattisesti yksi kerrallaan ja osan vaihdon jälkeen kokeilemalla hävisikö vika.

Kannattaa ottaa maahatuojaan yhteyttä,sieltä saa pätevän huollon yhteystiedot ja merkkihuollolla yleensä on parhaiten kokemusta tuollaisista ongelmista.

Myös kotivakuutuksen myöntäneen vakuutusyhtiön vahinko-osastolle kannattaa ottaa yhteyttä,yleensä ukkosen aiheuttamat vahingot kuuluu korvattaviin.





9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Nibe F1145 ukkosvika
« Vastaus #3 : 15.07.23 - klo:19:11 »
Maalämpökoneelle kannattaisi laittaa pistokeliitäntä, jotta sen voisi irrottaa sähköverkosta ukkosen uhatessa.