Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Lamellihirsitalo, uudisrakennus ”ble” Ikkiunat 1,0 U INKOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Lamellihirsitalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 143 m2, 383 m3 46,8 W/m2 6,67 kW 17 621 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 47 W/m2 6,67 kW 17 621 kWh• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 92,7% 6,18 kW 90,9% 16 013 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 12,0% 0,80 kW 10,4% 1 838 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -9,9% -0,66 kW -5,9% -1 032 kWh
- maalämmöllä 2,1% 0,14 kW 4,6% 806 kWh
Vuotoilmat 5,2% 0,35 kW 4,5% 801 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 6,67 kW 100,0% 17 621 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 142,5 m2 7 % 0,48 kW 16 % 2 894 kWh
Yläpohjat 142,5 m2 9 % 0,58 kW 8 % 1 326 kWh
Umpiseinän ala 77,5 m2 31 % 2,08 kW 27 % 4 789 kWh
Ovet 8,0 m2 6 % 0,37 kW 5 % 849 kWh
Ikkunat 58,0 m2 40 % 2,67 kW 35 % 6 155 kWh• Johtumat yhteensä 428,5 m2 93 % 6,18 kW 91 % 16 013 kWh
• Kiinteistö yhteensä 143 m2 383 m3 5,2 COP 6,4 kW 17 621 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 660 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,8 kW 15 961 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,189 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 161 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,4 kW 20 161 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 143 m2 141 kWh/m2 4,6 SCOP 7,4 kW 20 161 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 6,0 kW 15 815 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 347 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 347 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 032 kWh
• Tarvitaan vähintään 161 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 161 m
- Kaivon aktiivisyvyys 155 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 161 m. Putkea kaivossa yhteensä 322 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 349 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 343 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 368 ltr 15 kPa = 0,15 bar¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tämä laskelma ikkunoiden U -arvolla 0,8.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Lamellihirsitalo, uudisrakennus ”ble” Ikkiunat 0,8 U INKOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Lamellihirsitalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 143 m2, 383 m3 42,9 W/m2 6,11 kW 16 264 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 6,11 kW 16 264 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 92,0% 5,62 kW 90,1% 14 657 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 13,1% 0,80 kW 11,3% 1 838 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -10,8% -0,66 kW -6,3% -1 032 kWh
- maalämmöllä 2,3% 0,14 kW 5,0% 806 kWh
Vuotoilmat 5,7% 0,35 kW 4,9% 801 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 6,11 kW 100,0% 16 264 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 142,5 m2 8 % 0,46 kW 17 % 2 769 kWh
Yläpohjat 142,5 m2 9 % 0,58 kW 8 % 1 326 kWh
Umpiseinän ala 77,5 m2 34 % 2,08 kW 29 % 4 789 kWh
Ovet 8,0 m2 6 % 0,37 kW 5 % 849 kWh
Ikkunat 58,0 m2 35 % 2,14 kW 30 % 4 924 kWh• Johtumat yhteensä 428,5 m2 92 % 5,62 kW 90 % 14 657 kWh
• Kiinteistö yhteensä 143 m2 383 m3 5,3 COP 5,9 kW 16 264 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 660 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,3 kW 14 604 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,189 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 18 804 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,9 kW 18 804 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 143 m2 132 kWh/m2 4,7 SCOP 6,9 kW 18 804 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C - Maasta kerätään ( 4,7 COP) 5,6 kW 14 775 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 029 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 029 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 032 kWh
• Tarvitaan vähintään 153 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 153 m
- Kaivon aktiivisyvyys 147 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 153 m. Putkea kaivossa yhteensä 306 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 334 litraa 38 kPa = 0,38 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 321 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 352 ltr 13 kPa = 0,13 bar
Tai:
- kostea savi, vähintään 321 m = 1 x 330 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 307 ltr 57 kPa = Ok
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Edit by tomppeli: Boldasin a) kohdan lämmitystarpeen