Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”okt99” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1999: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 148 m2, 400 m3 36,9 W/m2 5,46 kW 17 235 kWh
- Käyttöullakko 1999: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 27 m2, 57 m3 34,6 W/m2 0,93 kW 2 420 kWh
- Autotalli 1999: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 33 m2, 79 m3 60 W/m2 1,98 kW 3 629 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 6m, dT=4K 1,5 kPa 0,05 kW 420 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 8,42 kW 23 705 kWh
• Kiinteistö yhteensä 208 m2 536 m3 5,5 COP 8,2 kW 23 705 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 750 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,6 kW 21 955 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,096 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,53 kW 2 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 24 155 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,7 kW 24 155 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 208 m2 116 kWh/m2 5,2 SCOP 8,7 kW 24 155 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään ( 5,2 COP) 7,1 kW 19 468 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 687 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 687 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 527 kWh
•
Tarvitaan vähintään 213 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 213 m
- Kaivon aktiivisyvyys 207 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 213 m. Putkea kaivossa yhteensä 426 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 466 litraa 64 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 584 litraa 35 kPa = 0,35 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 467 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 484 ltr 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.