Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT + talli saneeraus, Lempäälä  (Luettu 1071 kertaa)

Poissa okt99

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Terve,

Pyytäisin mitoitusta saneerauskohteeseen, jossa alkuperäinen maalämpöpumppu käyttöikänsä päässä. Eniten askarruttaa olemassa olevan porakaivon riittävyys ja järkevin korvaava ratkaisu näillä lähtötiedoilla.

Kiitokset jo etukäteen!

Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
 Lempäälä
- Rakentamisvuosi?
 1999
  Onko rinnetalo?
 Ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
 *Sähkön kokonaiskulutus 13500-14000kWh/vuosi, lisäksi poltettu 1-2 pino-m3/vuosi sekapuuta takassa, kahden hengen talous
 *viimeisen 4 vuoden aikana kesäajan kulutus alimmillaan 600kWh/kk, talven huiput 1800-2000kWh/kk
 *MLP alkuperäinen IVT/Carrier Compact C7 vm 1999

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
 vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
 koneellinen iv lämmöntalteenotolla: Vallox Ilmava Digit S, jälkilämmitys ollut kytkettynä pois päältä
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
 Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: talo 60m, autotalli 27m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
 *mineraalivilla 200mm
 *ulkoseinän kokonaispaksuus 350mm ml. tiiliverhous

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
 *alakerta
 *käyttöullakko, käyttöullakolle on avoin porraskuilu mutta tilaa ei erikseen lämmitetä

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
 *huoneistoala yhteensä 175m2
 *alakerta: 148m2
 *yläkerta(käyttöullakko): 27m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
 *alakerta 2,6m, pl. olohuoneessa 22m2 vinokatto-osuus keskikorkeudella 3,1m
 *käyttöullakko keskikork. 2,1m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
 maanvarainen laatta, styrox 150mm, reunoilla 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
 *mineraalivilla 350mm
 *lisäksi selluvilla 150mm (selluvillaa ei saatu lisättyä käyttöullakon 27m2 osalle)

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
 3-lasiset, yhteisala tyypillinen
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
 *autotalli 33m2, sisäkorkeus 2,4m
 *seinässä mineraalivilla 150mm
 *yläpohja mineraalivilla 250mm, selluvilla 150mm
 *Lämmönsiirto kanaalia pitkin päärakennuksesta autotalliin. Tarkka kanaalilinja ei tiedossa, mutta lyhin etäisyys rakennusten välillä 3,5m.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
 Talo ollut 22-23c, autotalli 15c. Mitoituslämpö saisi olla taloon 21c.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
 talon ulkoseinä K=0,21W/m2c

Muuta tietoa: Olemassa olevan lämpökaivon dokumentit viittavat kokonaissyvyyteen 150m, josta aktiivisyvyys 140m. Pystyykö näitä jotenkin todentamaan myöhemmin?
« Viimeksi muokattu: 10.05.23 - klo:15:55 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + talli saneeraus, Lempäälä
« Vastaus #1 : 10.05.23 - klo:15:55 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”okt99”   LEMPÄÄLÄ   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1999: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 148 m2, 400 m3       36,9 W/m2   5,46 kW   17 235 kWh
- Käyttöullakko 1999: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 27 m2, 57 m3          34,6 W/m2   0,93 kW   2 420 kWh
- Autotalli 1999: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 33 m2, 79 m3           60 W/m2   1,98 kW   3 629 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 6m, dT=4K         1,5 kPa   0,05 kW   420 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   8,42 kW   23 705 kWh

• Kiinteistö yhteensä   208 m2   536 m3   5,5 COP   8,2 kW   23 705 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 750 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,6 kW   21 955 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,096 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,53 kW   2 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   24 155 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,7 kW   24 155 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   208 m2   116 kWh/m2   5,2 SCOP   8,7 kW   24 155 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -27 °C

- Maasta kerätään          ( 5,2 COP)   7,1 kW   19 468 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 687 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 687 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 527 kWh

Tarvitaan vähintään 213 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   213 m
- Kaivon aktiivisyvyys 207 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 213 m.   Putkea kaivossa yhteensä   426 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 466 litraa   64 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 584 litraa   35 kPa = 0,35 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 467 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 484 ltr    17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa okt99

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + talli saneeraus, Lempäälä
« Vastaus #2 : 10.05.23 - klo:16:45 »
Terve,

Kiitos paljon! Ottaisin mielelläni laskelman sähköpostiin, jos se tosiaan mahdollista on.

Onko laskentapohjassa sellaisia parametreja, joita muuttamalla pystyy arvioimaan vastuskäytön osuutta nykyisen kaivon maksimikapasiteetin mukaan valitulla pumpulla? On aika iso ero nykyisen kaivon ja täystehomitoituksen asettaman vaatimuksen välillä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + talli saneeraus, Lempäälä
« Vastaus #3 : 11.05.23 - klo:09:49 »
Laitoin laskelman sinulle sähköpostiisi.
Lisäsin tähän laskelmaan malliksi apusähkön, joka on laskelman etusivulla rivillä # 57.