Toisesta viestistäsi päättelen sinulla on maalämpöpumppu ilman invertteriä.
Noi tehot lienevät lämmityksen ja käyttöveden aikana patterikierron ja liuospiirin pumpun tehot.
- Invertteripumpulla valikossa on lisäksi "automaattinen" asetus ( ja sen yhteydessä vastaavat parametrit + MAX -prosentit)
Katsoisin itse pattereilta tai lattialämmitykseltä paluun lämpötilaa ja vertaisin "menolämpötilaan". Jos lämpötila on kovin suuri (esim yli 7C), kiertoa voisi lisätä, ja jos se on kovin pieni ( esim. alle 4C), kierrosta voisi ottaa vähän pois.
Vastaavasti kaivon meno/paluuta vertaamalla asettaisin nuo prosentit. Kaivon syvyydestä, putkien paksuudesta riippuu miten hyvin neste virtaa, vastaava lämmityspiireissä.