Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Huoltovalikosta löytyvä ES-pumppu ja sen asetukset  (Luettu 1146 kertaa)

Poissa haaghala

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Tietääkö kukaan mihin tuolta "Huolto" -> "Aetukset" -> "ES-Pumppu" takaa löytyvät asetukset vaikuttavat? Niissä on prosenttiluvut joita voi muuttaa
  • Teho: Lämmitys(min) (80%)
  • Teho: Lämmitys(min) (80%)
  • Teho: Käyttövesi (80%)
  • Teho: Liuospumppu (100%)

Löysin manuaalin jossa noista kerrottiin mm.
Nominal and minimum output of the heating circulation pump (limitation of flow noise) manually adjustable
https://www.manualslib.com/manual/1813868/Alpha-Innotec-Luxtronik.html?page=25


Vaikutetaanko noilla siis melutasoon tehokkuuden kustannuksella? En ole kokeillut vielä noihin koskea, mutta pumppu ei tällä hetkellä ainakaan ole mitenkään äänekäs, eli voisiko noita kokeilla vaikka vähän nostaa?

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 391
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoltovalikosta löytyvä ES-pumppu ja sen asetukset
« Vastaus #1 : 03.05.23 - klo:12:35 »
Toisesta viestistäsi päättelen sinulla on maalämpöpumppu ilman invertteriä.

Noi tehot lienevät lämmityksen ja käyttöveden aikana patterikierron ja liuospiirin pumpun tehot.

- Invertteripumpulla valikossa on lisäksi "automaattinen" asetus ( ja sen yhteydessä vastaavat parametrit + MAX  -prosentit)

Katsoisin itse pattereilta tai lattialämmitykseltä paluun lämpötilaa ja vertaisin "menolämpötilaan".  Jos lämpötila on kovin suuri (esim yli 7C), kiertoa voisi lisätä, ja jos se on kovin pieni ( esim. alle 4C), kierrosta voisi ottaa vähän pois.

Vastaavasti kaivon meno/paluuta vertaamalla asettaisin nuo prosentit.  Kaivon syvyydestä, putkien paksuudesta riippuu miten hyvin neste virtaa, vastaava lämmityspiireissä.

Täällä olen asettanut MAX. 50% molempiin pumppuihin, koska ei ole ollut tarvetta enemmälle, ja tuntui turhalta maalämpöpumppu kesälläkin kierrättää "haistellakseen" piirien lämpötiloja nestettä 100% teholla aika-ajoin.
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoltovalikosta löytyvä ES-pumppu ja sen asetukset
« Vastaus #2 : 14.05.23 - klo:11:13 »
Täällä olen asettanut MAX. 50% molempiin pumppuihin, koska ei ole ollut tarvetta enemmälle, ja tuntui turhalta maalämpöpumppu kesälläkin kierrättää "haistellakseen" piirien lämpötiloja nestettä 100% teholla aika-ajoin.

Tuo on kyllä ihan uskomaton aivopieru valmistajalta, että kompressorin seisoessa kiertopumppu jää satunnaiseen nopeuteen jota voi rajoittaa vain estämällä tuosta valikosta kovemmat nopeudet myös silloin kun kompressori käy.

Eikä valmistaja reagoi mitenkään, vaikka asiasta valittaa. Suosittelen lämpimästi kaikkia kynnelle kykeneviä antamaan palautetta, ehkä se joskus siitä vielä paranisi.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo