Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus  ”nainenpulassa”   MASKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- OK -talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 173 m2, 493 m3       25,4 W/m2   4,40 kW   13 714 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         25 W/m2   4,40 kW   13 714 kWh
• Kiinteistö,  173 m2,  493 m3          5,7 COP   4,1 kW   13 714 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 843 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            3,5 kW   11 871 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   16 271 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   16 271 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   173 m2   94 kWh/m2   0,0 SCOP   6,0 kW   16 271 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -34 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   5,0 kW   12 852 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 419 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      3 419 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 491 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 146 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 8 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   146 m
- Kaivon aktiivisyvyys 138 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 146 m.   Putkea kaivossa yhteensä   292 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 320 litraa      29 kPa = 0,29 bar
- Tai vaakakeruulla:               
-
 kostea savi, vähintään 285 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 273 ltr   40 kPa = 0,4 bar...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.