Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”nainenpulassa” MASKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- OK -talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 173 m2, 493 m3 25,4 W/m2 4,40 kW 13 714 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 25 W/m2 4,40 kW 13 714 kWh
• Kiinteistö, 173 m2, 493 m3 5,7 COP 4,1 kW 13 714 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 843 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,5 kW 11 871 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 16 271 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 16 271 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 173 m2 94 kWh/m2 0,0 SCOP 6,0 kW 16 271 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 5,0 kW 12 852 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 419 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 419 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 491 kWh
•
Tarvitaan vähintään 146 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 8 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 146 m
- Kaivon aktiivisyvyys 138 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 146 m. Putkea kaivossa yhteensä 292 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 320 litraa 29 kPa = 0,29 bar
- Tai vaakakeruulla:
-
kostea savi, vähintään 285 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 273 ltr 40 kPa = 0,4 bar...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.