Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - OKT Oulu  (Luettu 759 kertaa)

Poissa roopen_kyläkauppa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö - OKT Oulu
« : 21.02.23 - klo:15:17 »
Moikka!

Muutama firma käynyt pumppuja mitoittamassa. On ollut 230-250m kaivolla 3-12kW invertteriä ja yksi 2x 190m kaivolla ja 4-16kW invertterillä

Tähän kaipaisin vähän apuja, jotta osaan vähän itsekkin arvioida tarjouksien laatua


Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Kaijantie 7, 90800 Oulu

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1960, ei rinteessä/b]

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Öljylämmitys n. 4000l / vuosi

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
patterilämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
painovoimainen

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
9.50m x 13.50m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
kutterilastu 100mm. Rappaus, tiili, tuuletusrako, laudoitus, kutteri, laudoitus, huokolevy/lastulevy, tapetti

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
kellari, asuinkerros, yläkerta

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
180m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
vaihtelee, 2,4m alakerta, yläkerta viistokatolla. kuutiomäärä n 450m3/b]

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maavarainen betonilaatta. kellari/asuinkerroksen väli 100mm kutteri

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
sahanpuru/kutteri paksuudesta ei tietoa. 30-40cm?

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2005 uusitut ikkunat, muistaakseni 3 lasiset

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
ei ole
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
kellari puolilämmin, vesikiertoiset patterit 4kpl, 120m2

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
ei ole

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
n 450m3 + 200m3 kellari
« Viimeksi muokattu: 22.02.23 - klo:09:04 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö - OKT Oulu
« Vastaus #1 : 22.02.23 - klo:09:05 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”roopen_kyläkauppa”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C               
- Kellari 1960: -Patterilämmitys, 10°C, 114 m2, 228 m3           13,6 W/m2   1,55 kW   2 417 kWh
- Keskikerros 1960: -Patterilämmitys, 21°C, 114 m2, 274 m3           64,8 W/m2   7,39 kW   20 169 kWh
- Ylin kerros 1960: -Patterilämmitys, 21°C, 67 m2, 134 m3           56,6 W/m2   3,79 kW   9 784 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         43 W/m2   12,73 kW   32 370 kWh

• Kiinteistö,  295 m2,  636 m3          3,5 COP   12,4 kW   32 370 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -1,0 kW   -2 661 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            11,3 kW   29 709 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   34 109 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,4 kW   34 109 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   295 m2   116 kWh/m2   0,0 SCOP   13,4 kW   34 109 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               13,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      13,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -32 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   9,6 kW   24 234 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               9 874 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      9 875 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!                0 kWh

Tarvitaan vähintään 250 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   250 m
- Kaivon aktiivisyvyys 246 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 250 m.      Putkea kaivossa yhteensä   500 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa      151 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 676 litraa      80 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 831 litraa      46 kPa = 0,46 bar
- kostea savi, vähintään 680 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 779 ltr   17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.