Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mikä pumppu 1500 l varaajaa lämmittämään?  (Luettu 1239 kertaa)

Poissa kilehto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
  • Hyvät vinkit ja kokemukset kannattaa kierrättää!
Mikä pumppu 1500 l varaajaa lämmittämään?
« : 11.02.23 - klo:21:07 »
Kyseessä vanha patteritalo. Puukattila + 1500 litran varaaja. Niitä ei olla hävittämässä.

Jotenkin tähän omasta mielestäni kävisi perinteinen on - off -pumppu. Putket peltoon, ehkäpä joku 700 - 800 metriä. Onko kaikissa systeemeissä maksimi 400 metriä/piiri niin kuin oli 2006 kun meille pumppu asennettiin (eri talo)?

Haaveissa kohtuu yksinkertainen ja luotettava malli. Tarkoitus siis ladata isoa pönttöä. Sanoisin, että 50 astetta riittää varaajan lämmöksi, talossa hyviä tulisijoja.

Jos suosittelet pumppumerkkiä / mallia, niin perustele miksi juuri se. Käytettävyys, takuu, huolto, luotettavuus...?

Varmaankin jokseenkin 10 kw antoteho on järkevä. Koska pönttö on iso, ei millään härvelillä synny pätkäkäyntiä. Onko invertteri tämmöseen toimiva, niinkuin oli maininta alussa, minulla on "mieltymys" on-off systeemiin.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mikä pumppu 1500 l varaajaa lämmittämään?
« Vastaus #1 : 12.02.23 - klo:09:49 »
Mitens LV nyt tehdään, 1500L kierukassa(koissa) vai?
Jos tarkoitit jatkuvana 50C varaajaan 24/7 niin ei sitä niin kannata tehdä vaan juuri sen lämpöiseksi kuin talon lämmitys vaatii...parempi cop ja sähköä säästyy.

Keruupiirin voi jakaa useammaksi lenkiksi niin pituus ei ole ongelma.

Laita @tomppelille tännefoorumiin mitoitustiedot niin hän laittaa sulle pumpun kokoarvauksen ja keruupiirin pituuden.

Juu, pätkäkäyntiä et saa aikaiseksi tommosella 1500L varaajalla ja on/off pelaa tommosen kanssa ihan ok, niitä taitaa saadakin helpommin/edullisemmin tänä päivänä kun on niin kova puumi päällä. Koneen tyyppi riippuu sitten paljolti LV tarpeiden määrästä, integroitu LV varaaja vai erillinen isompi vierelle.

Poissa HannuS

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Mikä pumppu 1500 l varaajaa lämmittämään?
« Vastaus #2 : 20.04.23 - klo:20:22 »
Täällä vähän samanlainen tilanne. Kattilana Ecoheat 40kW ja 2000-litran varaaja. 28 vuotta ikää---järjestelmällä.Talon pinta-ala 160 ja laajennuksen jälkeen 190 neliötä. Puun kulutus 25-30m3 /vuosi
Käyttövesi lämpiää 2000-litran varaajan yläosan 11m kierukalla
Kylmillä keleillä vaatisi lisää varaajakapasiteettia joten aikomuksena olis laittaa 1000 litraa lisää varaajakapasiteettia.  Puilla pitäisi siis lämmittää myös sitä 1000litran "lisävaraajaa",
-Talossa on sekä pattereita että lattialämmitystä, osittain päällekkäin. Ehkä suhteessa 50% lattiaputkilla ja 75% pattereilla. Päällikkäistä lämmitystä siis 25%


Lisäksi tulisi sitten sähköä syövä maalämpöpumppu joka kytketään pienempää 1000-litran varaajaan.

Keruupiiri 2*400metriä peltoon
11kW erillinen pumppu ilman integroitua käyttövesivaraajaa.
Jäspin tai Aquatermin 1000 litran varaajissa on käsittääkseni kolme käyttövesikierukkaa ja välilaipio Niillä ajattelin "esilämmittää" käyttöveden joka sitten loppukuumennukseen menisi 2000litran varaajan kautta, mikäli siellä on lämpöä.

Tähän tulisi ehkä laittaa jokin vaihtoventtiili jolla vaihdetaan käyttöveden lähde aina sinne kuumempaan varaajaan.
Ehkä 4-tie venttiili jollakin Ouman tyyppisellä säätimellä varustettuna toimisi tässä.


Se on kysymys että olisiko käyttöveden varaajalla (esim 250 litraa) varustettu maalämpöpumppu järkevä laittaa vai onnistuuko kerrostuminen 1000 litran varaajassa kunnolla jolloin yöllä käyttäisin maalämpösysteemin on-off pumppua lataamaan siihen 55 asteista varastovettä. Päivällä lämpö tulisi sitten varastoiduista
1000litran varaajasta ja mahdollisesta 250litran käyttövesi varaajalla varustetusta maalämpöpumpusta.

Mutta tarvinko ollenkaan tuota 250 litran käyttövesivaraajaa mihinkään jos siis on se vanha 2000litraa ja uusi 1000 litraa?


Vesimassa kyllä kerrostuu tuossa vanhassa varaajassa oikein hyvin. Ainostaan kesällä lämmitän kattilan vain kerran viikossa jolloin lisäpotkua käyttövedelle antaa 13kW läpivirtauslämmitin. Siinä tosin on vain 10mm putket joten virtaus on heikohko. Se nostaa varaajan jähtyneen 40 asteisen käyttöveden sinne 60 asteen tuntumaan.


Se tässä on vielä että jos tulen vanhana miehenä niin voimattomaksi ja laiskaksi jossain vaiheessa että yhtään puuta en pysty tekemään ja polttamaan ja iso varaaja on kylmänä, mun pitäisi pärjätä pelkällä maalämmöllä ja siksi 250-litrainen käyttövesi varaaja kiinnostaisi.

Toki sen 250litran pikkuvaraajan voi ehkä laittaa jälkikäteenkin, vai voiko?

Hannu S


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 579
Vs: Mikä pumppu 1500 l varaajaa lämmittämään?
« Vastaus #3 : 20.04.23 - klo:22:35 »
Voisihan ajatella että 2000l:n varaajaa lämmittäisi joko puukattilalla tai maalämpökoneella.

Tavallaan siis vain lisätään MLP isoon varaajaan ja entiset putkiasennukset,puukattila ja säätöautomatiikka jäisi ennalleen.
Yleensähän talon lämmitykseen riittää huomattavasti alhaisempi lämpötila kuin käyttöveden lämmitykseen

MLP:n lämpökäyrä automatiikka pitää sitten ison varaajan lämpötilan sopivana talon lämmitykseen milloin ei puilla lämmitetä

Käyttöveden lämmitystä varten olisi erillinen ,esim 250l:n varaaja tarpeen koska käyttöveden tarvitsema lämpötila (50-55C) on niin korkea että se heikentää MLP:n hyötysuhdetta huomattavasti eikä siksi kannata isompia vesimääriä lämmittää noin kuumaksi.

Nykyisen 2000l:n varaajan käyttövesikierukat voisi hyödyntää käyttöveden esilämmitykseen eli 250l:n käyttövesivaraajalle menevä vesi niiden kautta.

Maalämpökoneissa on yleensä vakiona vaihtoventtiili joka ohjaa lämmityksen joko isoon varaajaan tai käyttövesivaraajaan asetuksien ja lämmöntarpeen mukaan.

Tuossa liitekuvassa periaate meidän systeemistä,siitä puuttuu käyttövesivaraaja.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mikä pumppu 1500 l varaajaa lämmittämään?
« Vastaus #4 : 21.04.23 - klo:09:06 »
Täällä vähän samanlainen tilanne. Kattilana Ecoheat 40kW ja 2000-litran varaaja. 28 vuotta ikää---järjestelmällä.Talon pinta-ala 160 ja laajennuksen jälkeen 190 neliötä. Puun kulutus 25-30m3 /vuosi
Käyttövesi lämpiää 2000-litran varaajan yläosan 11m kierukalla
Mitä on ja tulee olemaan LV kulutus?

Meinaan vaan että riittäiskös mlp jossa on joku 180L LV varaaja koska jos sitä esilämmitetään jo siinä 2000L kierukassa niin riittää pitkälle. Jos ei niin sitten erillinen tarpeeseen riittävä LV varaaja.

Unohtaisin tuon 1000L varaajan kokonaan.

Sitten kannattaa muistaa että kaikkiin LV varaajiin ei voi syöttää liian kuumaksi esilämmitettyä vettä, esim Niben kohdalla kannattaa tarkistaa.

Onko 2000L varaajassa vapaita 'hyviä' liitäntäpaikkoja mlp:lle ja anturille?