Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Matti Maalämmittäjä” PORVOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellarikerros 2006: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 80 m2, 192 m3 24,6 W/m2 1,97 kW 6 673 kWh
- Keskikerros 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 80 m2, 216 m3 34,5 W/m2 2,76 kW 6 797 kWh
- Talon yläkerta 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 80 m2, 200 m3 39,2 W/m2 3,13 kW 7 651 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 7,86 kW 21 122 kWh
• Kiinteistö, 240 m2, 608 m3 5,3 COP 7,52 kW 21 122 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,27 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 9,0 kW 27 122 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 640 kWh 0,54 kW 25 482 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 482 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 25 482 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 240 m2 106 kWh/m2 4,6 SCOP 9,0 kW 25 482 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 7,3 kW 19 995 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 487 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 487 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 076 kWh
•
Tarvitaan vähintään 201 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 201 m
- Kaivon aktiivisyvyys 197 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 m. Putkea kaivossa yhteensä 402 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 427 litraa 68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 452 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 468 ltr 22 kPa = 0,22 bar
...
En saanut talon läpöenergiantarvetta nousemaan läheskään ilmoittamaasi 35 893 kilowattituntiin (35 893 kWh). Yksi syy suureen lämmitysenergina tarpeeseen saattaa olla tuo viallinen ilmanvaihtokone. Iv koneen keäpellin toimilaite on rikki. Sen saa luultavasti käännettyä talviasentoonsa, jolloin energiahukka laskee.
..
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.