Moi

Suunnittelen maallämpön asennusta. Haluaisin täältä saada varmistuksen että minulle tarjotaan oikea pumppu ja lämpökaivo. Nykyinen pellettijärjestelmä jäisi ”varajärjestelmäksi”. Kiitos etukäteen!

- Rakennuksen sijainti: Kolppi, Pedersöre
- Rakentamisvuosi: 1982
- Patterilämmitys. Asuinkerroksen kahdessa wc -tiloissa sähköinen lattialämmitys 5m2, kellarissa pesuhuoneessa/saunassa vesikiertoinen lattialämmitys n.12m2.
- Ilmanvaihto:painovoimainen ilmanvaihto, kylpyhuone/sauna koneellinen poistopuhallin.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat. 17,25*11,4m ( - terassi 10*2m) Huoneistoala 309 m2, tilavuus  n.710 m3.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Kokonaispaksuus 33 cm, (tiili,kuitulevy, vuorivilla,kipsilevy)

- Kerrosten lukumäärä: kellari, yläkerta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: kellari 154,5 m2, yläkerta 154,5m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: kellari 210cm, Yläkerta 250cm
- Alapohjan laatu : Hiekka, styrox, betoni.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: . Vuorivilla 30cm + puhallusvilla 15cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset): 3 lasiset 2010  vaihdettu.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä- Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Yläkerta 22C, alakerta 73m2 19C + 12m2 23C (pesuhuone) ja 70m2 12C (autotalli+pannuhuone)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.

Pellettejä on kulunut keskimäärin n.9tonnia per vuosi.
« Viimeksi muokattu: 30.01.23 - klo:14:19 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
« Vastaus #1 : 30.01.23 - klo:14:20 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12.0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”nahoJ”    KOLPPI    (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellarikerros 1982: -Patterilämmitys, 16,2°C, 155 m2, 324 m3    23,2 W/m2   3,59 kW   7 768 kWh
- Yläkerta 1982: -Patterilämmitys, 22°C, 155 m2, 386 m3       49,2 W/m2   7,61 kW   19 822 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         36 W/m2   11,19 kW   27 590 kWh

• Kiinteistö,  309 m2,  711 m3          3,5 COP   10,84 kW   27 590 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   12,0 kW   32 390 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 054 kWh   0,76 kW   30 336 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 336 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   30 336 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   309 m2   98 kWh/m2   3,4 SCOP   12,0 kW   30 336 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )    12,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   8,6 kW   21 537 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 799 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 799 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 240 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   240 m
- Kaivon aktiivisyvyys 235 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 m.   Putkea kaivossa yhteensä   480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 519 litraa   97 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 651 litraa   52 kPa = 0,52 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 544 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1,1 m. Vol 568 litraa   24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa nahoJ

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
« Vastaus #2 : 01.02.23 - klo:17:04 »
Kiitos!

Poissa nahoJ

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
« Vastaus #3 : 10.02.23 - klo:19:52 »
Tähän asti olen saanut pari tarjousta.

1.
4-16kw Nibe
2x150m

2.
3-12kW Nibe
1x260m

Hinnatkin eroavat myös, 2. huomattavasti edullisempi.
Onko 20 metriä syvempi kaivo (varrattuna yllä olevaan laskelmaan) tässä hyvä vai huono asia?

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 188
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
« Vastaus #4 : 10.02.23 - klo:22:37 »
Tähän asti olen saanut pari tarjousta.

1.
4-16kw Nibe
2x150m

2.
3-12kW Nibe
1x260m

Hinnatkin eroavat myös, 2. huomattavasti edullisempi.
Onko 20 metriä syvempi kaivo (varrattuna yllä olevaan laskelmaan) tässä hyvä vai huono asia?
Hyvä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
« Vastaus #5 : 10.02.23 - klo:22:44 »
Syvempi kaivo on hyvä asia, kunhan on vähintäänkin 45 millinen keruun putkitus, jotta keruun kierron painehäviö ei nouse liian suureksi.
Suurentunut painehäviö aiheuttaa koneen COP -arvon laskun.

Poissa nahoJ

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
« Vastaus #6 : 11.02.23 - klo:00:23 »
Syvempi kaivo on hyvä asia, kunhan on vähintäänkin 45 millinen keruun putkitus, jotta keruun kierron painehäviö ei nouse liian suureksi.
Suurentunut painehäviö aiheuttaa koneen COP -arvon laskun.

Ok, kiitos vinkistä!
Minun pitää pyytää että he vaihtavat tarjouksessa keruuputken sitten, koska siinä oli 40mm:stä.

Ja kiitos nopeista vastauksista! Näiltä sivuilta oppi paljon näistä asioista!  ;D

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
« Vastaus #7 : 11.02.23 - klo:09:39 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.!  :-*