Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: VALLOX 110 MV TULOILMAN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ EI TOIMI  (Luettu 11249 kertaa)

Poissa perti16

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumi
Vs: VALLOX 110 MV TULOILMAN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ EI TOIMI
« Vastaus #40 : 13.01.23 - klo:13:31 »
Tuliko väärä kuva laitettua. Tuossa ei ole ulkolämpötila muuttunut, eikä poistoilma eli huonelämpö?
Eikä tuossa ole kun 20min tullut viileämpää sisään, siinähän ei talo kerkeisi muutenkaan viilenemään.
Selite jäi kyllä täysin uupumaan, mutta ehkä näillä tiedoilla pystyy lukemaan kuvaajaa paremmin.  :)
- Edeltävänä päivänä klo 22 lämpötila nousi yli 3c ja tuloilma painui --> 15c. (En viitsinyt koko viikkoa lisätä kuvaajaan)
- Aamukuuden jälkeen lämpötila painui alle 3c, (vaikka kuvaaja näyttääkin suoraa viivaa) ja tuloilma nousi tuonne lähelle 20c.
- Poistoilma huijaa sen verran, että termariohjatut makkarit täyttyivät kylmästä ilmasta ja poistoilma kerätään manuaalisäätöisistä märkätiloista. Jätin tuon vahingossa kuvaajaan mukaan.
- Tuo risteävä jäteilma ja tuloilma ei sinänsä ole ongelma, koska siinä puhutaan vain hetkellisestä viileämmästä ilmasta.

Vallox voisi muuttaa lämpötilatietoja tarkemmiksi, sillä nyt kaikki viivat sahaavat, kun lämpötila muuttuu esim 3,4 -->3,5 -->3,4c jne. Vastaavasti lämpötila näyttää suoraa viivaa, vaikka lämpötila voi heitellä 2,5c - 3,4c.
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: VALLOX 110 MV TULOILMAN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ EI TOIMI
« Vastaus #41 : 13.01.23 - klo:13:51 »
Ok, periaatteessa olisi kiva kun kaikki viivat näkyisi, jopa kosteus ja puhallus kun nekin vaikuttaa noihin lämpöihin. Ehkäpä tuo edellisen päivän tilannekuvakin olisi selventänyt asiaa.
 Täällä kun ei ole osittaista ohitusta niin elämä on helppoa, talteenotto on aina päällä. Tuntuu että tämä nykyinen ohjelmaversio on kelvollinen sulatuksien suhteenkin. Kertaakaan tänä talvena ei ole puhaltimet ryntäilleet tai sammuilleet kuten vielä viimetalvena sulauksien yhteydessä.
Tuo omituinen piirre täällä vielä on että jos netti katkeaa koneelta niin kone sammuu hetkeksi. Tuon huomaa hyvin kun käytän tuota netin pistorasiaa välillä johonkin muuhun niin kone käy aina sammuksissa kun tuon wifi-sateliitin irroittaa.

Näin täällä, joku humppaa putkistossa jos laittaa yli 85% tehoa, täytyy keväämmällä tutkia. Siksi tehostus on vaatimaton. Sulatuksia on tullut tänä talvena tähän mennessä 42kpl.


Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: VALLOX 110 MV TULOILMAN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ EI TOIMI
« Vastaus #42 : 13.01.23 - klo:14:35 »
Olihan tuossa alussa tuloilma 15 ja jäteilma lämmintä eli varmaankin osittaisella ohituksella Vallox on säätänyt tulon pyyntiin.

Noin käy, jos osittainen ohitus on sallittu ja ulkoilma +3 C tai lämpimämpi. Näyttäisi ulkoilma juuri tuossa pyörivän.

Tuota +3 C rajaa ei voi muuttaa, mutta osittaisen ohituksen voi kieltää. Eikö esto siis toimi?

Miten muuten ohjelmisto noissa päivittyy? Mulla on ollut käynnissä ja verkossa kiinni 145MV reilut 2 viikkoa. Edelleen on 2.014, vaikka Valloxin sivuilta voi ladata 2.016.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa perti16

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumi
Vs: VALLOX 110 MV TULOILMAN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ EI TOIMI
« Vastaus #43 : 13.01.23 - klo:14:47 »
Osittainen ohitus on erinomainen ominaisuus tätä ongelmaa lukuunottamatta. Sisällä tulee omasta mielestä aika tukala olo, jos katosta puhalletaan yli 20c ilmaa. Tällaisilla arvoilla päästäisiin varmasti optimaalista tilannetta:
Ulkolämpötila --> Tuloilma
20c -->15c
15c -->15c
10c -->18c
5c -->20c
0c -->20c
-5c -->18c
-10c -->15c

Periaatteessa ongelmaan saataisiin jonkinlainen ratkaisu, jos ohitusta ja jälkilämmitystä ohjattaisiin erillisillä astelukemilla. Esim. Osittainen ohitus 18c ja jälkilämmitys 15c.

Tuo 2.0.16 on mielestäni ollut jo jonkin aikaa esillä, mutta mitään muuta tietoa siitä ei ole esitetty kuin versionumero.
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: VALLOX 110 MV TULOILMAN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ EI TOIMI
« Vastaus #44 : 13.01.23 - klo:15:17 »
Mulla teki myös outoja kun pistin sähköt poikki talosta sähköjen purkujen takia pariksi tunniksi. Jäi boottailemaan, kun reititin ei toennut katkosta, vaan huomasin bootata sen vasta parin tunnin päästä. Sen jälkeenkin Vallox sekoili reilun vuorokauden. Ei pahemmin, mutta puhallinnopeus oli 6% suurempi kuin valitun profiilin. Ilmeisesti todellisesti, sillä modbusista luetut kierrosnopeudet olivat myös normaalia kovemmat. Ei pystynyt myöskään etänä muuttamaan ammattilaisasetuksista puhallinnopeuksia, vaan ne palautuivat heti samoiksi.

Kun valitsin takkamoodin, jossa puhallin on 95%, näytti viivaa puhallinnopeudeksi. Ilmeisesti meni yli 100%?

En tiedä palautuiku itsekseen normaaliksi vai vaikuttiko se, että käytin testimoodissa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: VALLOX 110 MV TULOILMAN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ EI TOIMI
« Vastaus #45 : 13.01.23 - klo:17:05 »
Joku bugihan tuo ainakin on että nettipiuhan irroitus pysäyttää puhaltimet. En tiedä ohjelmoinnista mitään mutta kun viimeksi 80-luvulla basicillä veivasin niin kyllä siitä semmoinen fiilis jäi että joku itseäni fiksumpi saisi helpostikin pari sähkömoottoria hallintaan, tiedä sitten miten on. Jotenkin tuntuu että Valloxille nuo fiksut eivät ole löytäneet.

Päivitykset ovat aina tulleet itsekseen, pyytämäti ja yllättäen. Joka toinen pilaa koneen ja joka toinen ennallistaa sen kelvolliseksi. Nyt kun siellä on kohtuullisesti toimiva ohjelmaversio niin olisi kiva kun voisi jotenkin estää konetta enää koskaan päivittymästä. Nettiä ei siltä viitsisi poistaa kun tällä ipadilla sen käppyröitä on paljon näppärämpi katsella kun ohjaimesta. Päivitysten esto lienee siis mahdotonta?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä