Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« : 04.01.23 - klo:21:38 »
Moi. Miksihän pumppu on alkanut pätkäkäydä. Lämpöpuolen meno on yhtäkkiä melkein 20 astetta korkeampi kuin paluu ja pumppu käy pari minuuttia ja sammuu kun syö integraalin hetkessä pois. Voiko roskasihti olla tukossa?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« Vastaus #1 : 04.01.23 - klo:21:45 »
Roskasihti on yksi mahdollisuus, tarkasta sihti
Toinen on punosvahvistettujen taipuisien letkujen karstoittuminen

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« Vastaus #2 : 06.01.23 - klo:13:51 »
Punosletkut tukossa jos meno/paluu ero ei ole käyttöveden lämmityksessä yli 10 astetta.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« Vastaus #3 : 08.01.23 - klo:09:30 »
Punosletkut tukossa jos meno/paluu ero ei ole käyttöveden lämmityksessä yli 10 astetta.

Offtopic. onko tässä perää? Minulla sama pumppu vm2006 ja käyttöveden lämmityksessä meno/ paluu  42c/34c. Pitääkö tässä nyt vaihtaa letkut?
Jos tästä letkujen ja vaihtimien tukkeutumisesta on ollut aiemmin juttua laittakaas linkkiä.
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« Vastaus #4 : 08.01.23 - klo:09:48 »
"nikoak"
Paljonko on taloa lämmitettäessä meno/paluu lämpötilaero?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« Vastaus #5 : 08.01.23 - klo:10:12 »
Tässä on yksi keskustelu missä on puhetta paikkojen tukkeutumisesta.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10465.0
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« Vastaus #6 : 08.01.23 - klo:10:22 »
"nikoak"
Paljonko on taloa lämmitettäessä meno/paluu lämpötilaero?

ATS

8c
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« Vastaus #7 : 08.01.23 - klo:12:10 »
Ei ongelmia
Jos sekä taloa lämmitettäessä että tehtäessä käyttövettä on meno/paluu lämpötilaero  8C, ovat nämä molemmat normaaleja arvoja.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mh jkl

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« Vastaus #8 : 08.01.23 - klo:14:18 »
kymmeniä pumppuja putsanneena voin sanoa että älkää menkö kopeloimaan niitä letkuja huvikseen. se muju on vaan niissä letkuissa sama ongelma on IVT:n laitteissa niitä heiluttelemalla saa sen kivettyneen sakan liikkeelle joka sitten päätyy kiertoon ja pahimmillaan tukkii lämmityksen termostaatteja tai levarin.

ainoa tapa on sammuttaa kone ja irroittaa letkut. letkuja kun irrallaan kääntelee ja vääntelee niin kuuluu ääni kuin näkkileipää palastelis kun se kivettynyt sakka murenee. sitten vaan vääntelyä ja huuhtomista reilulla juoksevalla vedellä yleensä n 5min riittää.

monista pahasti tukossa olleista on tullut n 40cm letkusta n 1dl "soraa/hiekkaa" eli sitä murentunutta mustaa likaa

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« Vastaus #9 : 08.01.23 - klo:19:14 »
Eikö noita letkuja voisi korvata kovalla putkella? Niihin sitten mudankerääjät.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa nallem

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« Vastaus #10 : 10.01.23 - klo:19:45 »
Roskasihti putsattu ja puhdas on eli ei vaikutusta. Mökki senkun viilenee ja maalämpöhuoltokeskuksella aikaa käydä vasta viikon päästä... Onko täällä vinkkejä muita Espoossa?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« Vastaus #11 : 10.01.23 - klo:19:50 »
Kuinka vanha thermia?
Minkälainen tehonsäätö on kiertovesipumpussa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa nallem

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Thermia diplomat 8 pätkäkäynti
« Vastaus #12 : 10.01.23 - klo:19:57 »
Pumppu on kohta 15 vuotias. kiertovesipumppu on kakkosella, laitoin kolmoselle  ja ei vaikutusta