Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jlikonen” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellarikerros 2008: Kivi-Lattialämmitys, 19°C, 80 m2, 176 m3 20,4 W/m2 1,63 kW 4 514 kWh
- 1. krs 2008: Laminaatti-Lattialämmitys, 23°C, 94 m2, 244 m3 32,3 W/m2 3,04 kW 8 349 kWh
- 2. krs 2008: Laminaatti-Lattialämmitys, 23°C, 74 m2, 178 m3 32 W/m2 2,37 kW 6 373 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 28 W/m2 7,04 kW 19 236 kWh
• Kiinteistö, 248 m2, 598 m3 5,3 COP 6,73 kW 19 236 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,271 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,45 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 8,2 kW 25 236 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 688 kWh 0,55 kW 23 548 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 548 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,20 kW 23 548 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 248 m2 95 kWh/m2 4,6 SCOP 8,2 kW 23 548 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 6,7 kW 18 425 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 123 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 123 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 448 kWh
•
Tarvitaan vähintään 186 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 186 m
- Kaivon aktiivisyvyys 180 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 186 m. Putkea kaivossa yhteensä 372 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 398 litraa 66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 501 litraa 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 406 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 418 litraa 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.