Näyttää ongelmana olevan maaliuospumpun epämääräinen käynti. Viime viikolla oli pitkä pakkasjakso ja pumppu kävi koko ajan ilman pysähdyksiä. Kun ilma lämpeni noin - kahteen asteeseen, liuospumppu alkoi pysähtelemään omia aikojaan. Pysähdyttyään liuospumppu seisoo asetetun lepoajan eli 15 min. En ole saanut selville mistä kaikista parametreistä liuospumpun käynnistyminen riippuu (lämmityskäyrä, lattiapiirin paluulämpötila, käyttöveden lämpötila). Tulkitsin aikaisemmin kompressorin käyvän vaikka liuospumppu ei käy, mutta näin ei ole. Yritin kuumakaasun lämpötilasta päätellä kompuran käyntiä. Ilmeisesti kuumakaasun lämpötilan anturi mittaa lauhdutinpumpun kierrättämää lattiapiirin veden lämpötilaa ja näyttää kuumakaasun lämpötilaksi yli 30 astetta.. En ole löytänyt parametria, josta saisi käyrän aikaiseksi kompuran tehosta tai kierrosluvusta. Sama vaihtoventtiilin asennon kanssa. Csv-tiedostoon saa tiedon onko kompura käynnissä vai ei. 19.12.22 klo 21.50 kuvasta näkyy liuospumpun "pätkiminen", kun ulkolämpötila on lähellä nollaa ja 15.12.2022 klo 17.50 kuvassa pakkasta lienee 10 astetta ja pumput käyvät nätisti. 19.12.2022 kuvassa maaliuospumppu pysähtyy noin 19.45 ja noin 19.55 käynnistyy käyttöveden lämmitysyritys, mutta varsinainen lämmitys alkaa 20.00, kun maaliuospumppu käynnistyy. Lattiapiirin lämmityksessä kuumakaasu vähän alle 60 astetta ja käyttöveden lämmityksessä vähän alle 100 astetta.