Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Lautti - 06.12.22 - klo:19:41

Otsikko: OIlon Cube Invertter + 2-9 toimii oudosti
Kirjoitti: Lautti - 06.12.22 - klo:19:41
Oilon Cube Invertter + 2-9 on ollut käynnissä reilut pari kuukautta ja etäyhteys pumppuun on toiminut kuukauden. Etäyhteydellä pääsee näkemään vähän pumpun toimintaa ja minusta se toimii oudosti. Olen yrittänyt kysellä Oilonilta apuja, mutta toistaiseklsi se ei ole onnistunut. Aluksi käynnistyksiä oli paljon vaikka kyseessä on invertteripumppu, nyt käynnistyksiä on ollut noin 2300 kpl ja tunteja 1160 h. Ilmojen kylmettyä pumppu käy pitempään ja viimeisen kahden viikon aikana luvut ovat noin 120 käynnistystä ja tunteja 135. Minusta on outoa liuospumpun satunnainen pysähtely ja kompressorin käynnistyminen vaikka luospumppu ei käy. Liuospumppu ja lauhdutinpumppu myös kiihdyttelevät minusta satunnaisesti. Välillä pumppu onnistuu käymään ihan nätistikin. Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia ja neuvoja ongelman ratkaisuun? Pumpun ohjain on Siemensin RVS. Ohessa pari trendikäyrää. Kuvassa näkyy liuospumpun pysähdykset 3 kpl ja klo 18.40 kompressorin käynnistyminen vaikka liuospumppu pysähtyy samaan aikaan.
Otsikko: Vs: OIlon Cube Invertter + 2-9 toimii oudosti
Kirjoitti: Lautti - 06.12.22 - klo:21:55
Laskuvirhe aiemmassa, kahden viikon tunnit 243 h ja käynnistykset 133 kpl.
Otsikko: Vs: OIlon Cube Invertter + 2-9 toimii oudosti
Kirjoitti: velperi69 - 15.12.22 - klo:21:40
täälä yx oilon cube inverter+ 2-9 käyttäjä.
asennettu 15,11,22.eli oli päivän vastuksella sitte kompura päälle.
eli 15,11-15,12,2022 käyttötunnit  nyt 636h ja käynnistykset 158 kpl.
tuota etäkäyttöä ei mulla oo käytössä.

talo 160 neliö(vm.1970).8 isoa patteria +3 huonetta lattialämpöö.
100litrainen puskurivaraaja jossa 4 putkiliitännät patteriverkostoon.
hyvin on lämpöä piisannu sisällä.



Otsikko: Vs: OIlon Cube Invertter + 2-9 toimii oudosti
Kirjoitti: jmaja - 15.12.22 - klo:23:58
Ei 18:40 kompressori käynnisty. Meno ja paluu ovat identtiset eli ei tuota tehoa.

Saako tuosta jotenkin kompuran tehon tai kierrosluvun esille? Entä vaihtoventtiilin asennon?
Otsikko: Vs: OIlon Cube Invertter + 2-9 toimii oudosti
Kirjoitti: Lautti - 21.12.22 - klo:19:38
Näyttää ongelmana olevan maaliuospumpun epämääräinen käynti. Viime viikolla oli pitkä pakkasjakso ja pumppu kävi koko ajan ilman pysähdyksiä. Kun ilma lämpeni noin - kahteen asteeseen, liuospumppu alkoi pysähtelemään omia aikojaan. Pysähdyttyään liuospumppu seisoo asetetun lepoajan eli 15 min. En ole saanut selville mistä kaikista parametreistä liuospumpun käynnistyminen riippuu (lämmityskäyrä, lattiapiirin paluulämpötila, käyttöveden lämpötila). Tulkitsin aikaisemmin kompressorin käyvän vaikka liuospumppu ei käy, mutta näin ei ole. Yritin kuumakaasun lämpötilasta päätellä kompuran käyntiä. Ilmeisesti kuumakaasun lämpötilan anturi mittaa lauhdutinpumpun kierrättämää lattiapiirin veden lämpötilaa ja näyttää kuumakaasun lämpötilaksi yli 30 astetta.. En ole löytänyt parametria, josta saisi käyrän aikaiseksi kompuran tehosta tai kierrosluvusta. Sama vaihtoventtiilin asennon kanssa. Csv-tiedostoon saa tiedon onko kompura käynnissä vai ei. 19.12.22 klo 21.50 kuvasta näkyy liuospumpun "pätkiminen", kun ulkolämpötila on lähellä nollaa ja 15.12.2022 klo 17.50 kuvassa pakkasta lienee 10 astetta ja pumput käyvät nätisti. 19.12.2022 kuvassa maaliuospumppu pysähtyy noin 19.45 ja noin 19.55 käynnistyy käyttöveden lämmitysyritys, mutta varsinainen lämmitys alkaa 20.00, kun maaliuospumppu käynnistyy. Lattiapiirin lämmityksessä kuumakaasu vähän alle 60 astetta ja käyttöveden lämmityksessä vähän alle 100 astetta.