Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä VSi 10 ensimmäinen talvi ja säätöarvoja etsimässä  (Luettu 678 kertaa)

Poissa Raispo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Vaihdoin keväällä (toukokuun alku) öljystä maalämpöön ja nyt haeskelen sopivia asetuksia pumppuun. Talossa asuu 5 henkeä ja lämpimän veden tarve on ainakin kohtalainen. Jos koko perhe saunoo kerralla, niin olen laittanut tehostuksen tunniksi päälle. Lämmitysjärjestelmässä on 3 piiriä. LJ1 patteri, LJ 2 märkätilat ja LJ3 asuintilat. Laitoin liitteeksi printscreenit lämpöässän järjestelmästä. Nyt varaaja käy noin tunnin välein noin 25 minuuttia kerrallaan (ulkolämpötila -2,5)

Kaipaisin neuvoja miten lähden haarukoimaan mukavuuden ja energiapiheyden risteystä. Minulla on vielä vuoden päivät kiinteä sähkön hinta ja ensi syksynä tarvitsee luultavati ottaa erilainen lähestyminen säätöihin kun on pörssisähkö käytössä.

Kaikkea informaatiota arvostetaan.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
En tunne kovin hyvin näiden uusien L-Ässien säätäjää
Kysymys:
Kelluuko alavaraajan ala- ja yläraja käyrän eli ulkolämpötilan ohjaamana?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Vompatti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumi
Säätö on kelluva, eli jos alavaraajan arvoksi laittaa vaikka 30-40 astetta. Käyrä korjaa oikeaksi, ylöspäin tarvittaessa.