Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jämä Inventer RST 6kw optimointi  (Luettu 1821 kertaa)

Poissa TonttuKaarinasta

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« : 22.11.22 - klo:18:06 »
Moikka kaikille,

Olen uusi maalämmön käyttäjä ja kohteliaimmin kysyn nyt neuvoja pumpun optimointiin.
Kysyisin myös mielipiteitä pumpun ja kaivon mitoituksesta.
Itselläni maalämpötietous todella vähäistä.
Kiitollinen kaikista vinkeistä

Talo on valmistunut  heinäkuussa 2022, jolloin myös pumppu asennettu. Rakennusmateriaali puu(Kannustalo).

Maalämpöpumppu Jämä Inventer RST 6KW pumppu.

Lämmitettävä ala 139 neliötä + 16 neliön varasto
Asunnon tilavuus varaston kanssa 430 kuutiota

Kaivon syvyys 160m, aktiivisyvyys noin 158m.
Lämmönkeruuputkisto kaivossa: TurboCollector PEM 40x2,4 PN 10 SDR17
Lämmönkeruuputkisto vaaka: Eristetty putki Ø 40/63 PN 10
Vaakaputkiparimetrit: 15 m

Energiatodistuksesta otetut luvut:
E-luku 90
Energian Nettotarve:
Tilojen lämmitys                            8350 kWh/vuosi
Ilmanvaihdon lämmitys                  740 kWh/vuosi
Lämpimän käyttöveden valmistus   4200 kWh/vuosi

Lämmönkeruu putkistosta kuuluu vieläkin lorinaa, vaikka se käytiin uudemman kerran ilmaamassa noin kuukausi sitten.
Laitan myös vuorokauden login laitteesta, jos joku teistä voisi sitä ystävällisesti katsoa.

Kiitos paljon
Terv.
Mikko


Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #1 : 22.11.22 - klo:19:43 »
Tervetuloa joukkoon!

Kone käy hyvin.

Liitteenä on pari kuvaa logintutkija-ohjelmasta.
Se kannattaa asentaa tietokoneelle ja opetella peruskäyttö lokien tutkintaan.

Lorinat kannattaa hoitaa aina pois.

Keruupumppu näyttäsi olevan kiinteällä 75% nopeudella ja keruun delta on siksi pienenpuoleinen.
Se kannattaa laittaa automaatille, niin pumpun nopeus laskee ja vähentää hiukan sähkön käyttöä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TonttuKaarinasta

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #2 : 22.11.22 - klo:19:57 »
Kiitoksia nopeasta vastauksesta.
Muutin tuon Keruupumpun nopeuden automaatille jo aikaisemmin, mutta tasoastia täyttyi nesteestä täysin ja alkoi tunkemaan nestettä ulos tasoastian yläpäästä. Varasto alkoi haista viinalle. Tämän takia laitoin sen takaisin 75%. Nyt kun pumppu on 75% nopeudella tasoastia on 2/3 täynnä. Ilmeisesti sitä nestettä tulee ottaa jonkin verran pois vai kuinka?
Kiitos paljon
Terv.
Mikko
 

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #3 : 22.11.22 - klo:20:26 »
Outoa käytöstä.. Onhan tasoastia kaivolta tulevassa linjassa ennen MLP:tä?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Paikalla realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #4 : 22.11.22 - klo:20:38 »
Saisikos teknisestä tilasta muutamia hyviä yleiskuvia? Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. :)
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa TonttuKaarinasta

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #5 : 22.11.22 - klo:21:23 »
Laitan huomenna kuvia, kun olen kotona.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #6 : 23.11.22 - klo:13:28 »
Asentajan ohjeessa s. 15-16 on kuvattu kuinka kuuluu asentaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TonttuKaarinasta

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #7 : 24.11.22 - klo:11:12 »
Moikka kaikille,

No nyt jälleen kotona. Otin pari kuvaa, josko ne selvittäisi asiaa.

Tasoastiallinen keruuputki taittuu heti koneen sisälle. Vasemman puoleinen keruuputki menee pidemmälle tuonne koneen ja seinän väliin ja taittuu sitten koneen sisälle.
Vasemmanpuoleisesta keruuputkesta kuuluu julmettu lorina koko ajan.
Terv.
Mikko



Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #8 : 24.11.22 - klo:12:03 »
Ainakin tasoastia on oikeassa putkessa, jos oikein selvityksestä ymmärsin. Eli kaivolta tuleva menee koneen edestä katsottuna vasemmanpuoleiseen yhteeseen ja kaivolla paluu oikeanpuoleiseen yhteeseen.

Olisiko tuossa paluuhaarassa nyt vaan ilmatasku joka aiheuttaa lorinaa. Olisikohan koneen sisällä mitään ilmausmahdollisuuttaa tuolle, en kylläkään muista nähneeni oman koneen sisuksissa sellaista..

Oletko koittanut laittaa keruupumppua pyörimään 100% teholla muutamaksi tunniksi, josko se jaksaisi puskea ilman liikkeelle joka sitten pikkuhiljaa kerääntyisi tuonne tasoastiaan?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #9 : 24.11.22 - klo:13:01 »
Tuossa vasemmanpuoleisessa keruuputkessa pitää olla kunnon ilmaus mahdollisuus. Vaikka tuon käyrän sijaan T haara josta puolimetriä ylös päin ja sulku päähän. Jo loppuu lorinat.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa TonttuKaarinasta

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #10 : 24.11.22 - klo:13:10 »
Moikka,

Juuri näin. Tasoastiallinen keruu puoli vasemmalle puolelle XL6 ja kaivolle paluu oikeanpuoleiseen yhteeseen XL7.
Laitoin taas keruupumpun autolle ja tasoastiassa vaan pinta nousee kohta on taas ihan täynnä.
Koetan tuota 100%, josko se pulputus sillä lakkaisi.
Asentaja lupasi myös tulla ilmaamaan systeemiä, jahka kerkiää.
Kerron myös tuosta vasemmanpuoleisen keeruuputken ilmaus mahdollisuudesta
Kiitoksia
Terv.
Mikko

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #11 : 24.11.22 - klo:14:24 »
Näinkö virtaa?
Tai ainakin pitäisi virrata tasoastian sijainnin mukaan

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #12 : 24.11.22 - klo:15:05 »
Tapahtuuko tässä seuraavasti?

Laitettaessa keruupumppu automaatille, laskee pumpun kierrrokset ja virtaus hidastuu
Lorinoista päätellen ilmaa on kaivolle menevässä ja ehkä kaivossa olevassa putkessa
Virtauksen hidastuessa nousee putkessa olevat ilmakuplat ylöspäin
Kuplien kohdalla oleva hydrostaattinen paine laskee
Kuplien koko kasvaa
Kasvaneiden kuplien syrjäyttämä keruuneste ajautuu tasoastiaan.

Laita keruupumppu jatkuvalle käytölle ja täydelle teholle
Ja sitten toivotaan että ilma vähitellen ajautuisi tasoastiaan
Kuplien liikkeellelähtöä auttaisi, jos saisi tasoastian paineistettua ja tällöin kuplat pienenee ja lähtevät helpommin liikkeelle.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #13 : 24.11.22 - klo:15:25 »
Kuvista ei tarkkaan näe, mutta onhan kaivolle palaava putki  alempana kuin kaivolta tuleva?

Ote asentajan oppaasta "Sijoita tasoastia lämmönkeruujärjestelmän korkeim-
paan kohtaan, sisääntulevaan putkeen ennen lämmön-
keruupumppua (vaihtoehto 1)."
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #14 : 24.11.22 - klo:16:45 »
Lainaus
Kuvista ei tarkkaan näe, mutta onhan kaivolle palaava putki  alempana kuin kaivolta tuleva?
Kuvien mukaan kaivolle palaava putki on mieluummin ylempänä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #15 : 24.11.22 - klo:16:56 »
Mutta tasoastia on kaikkein korkeimmalla.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #16 : 24.11.22 - klo:17:29 »
Eikös tasoastiaan johdattava yhde pitäisi olla korkeimmalla putkistossa  ja siitä kaikki laskisi kaivolle päin.
Näin ilmat tulee tasoastiaa kohti luontaisesti.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TonttuKaarinasta

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #17 : 24.11.22 - klo:18:13 »
Moikka,

seppant piirtänyt nuolet oikein, mikäli minä olen oikein ohjekirjaa lukenut.
Paluuputki kaivolle on tuloputken päällä tuossa vaakevedossa.
Terv.
Mikko

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #18 : 24.11.22 - klo:18:50 »
Ei paluuputkesta saa ilmaa pois, kun se on noin.
Asentaja vaan korjaamaan tilanne.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #19 : 24.11.22 - klo:21:33 »
Asentajan oppaassa on kaksi eri versiota mitenkä keruuputket menevät Jämään
Kumpi on oikein?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #20 : 25.11.22 - klo:05:50 »
Tuossa saa päättää vetääkö keruun putket koneen päälle vai taakse alas.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #21 : 25.11.22 - klo:10:08 »
Lainaus
Tuossa saa päättää vetääkö keruun putket koneen päälle vai taakse alas.
Kumpi liitäntäpaikka, koneen takana vai päällä, on "TonttuKaarinasta" tapauksessa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #22 : 25.11.22 - klo:10:24 »
Kuvista päätellen koneen takana alaosassa, yhdessä kuvassa näkyikin tyhjät reiät koneen päällä mihin ne tulisi yläasennuksessa.

Tuossa sun kuvassa väärin päin piirretty virtaussuunnat ja paikat. Alempi putki, eli se missä tasoastia ja täyttöryhmä, menee koneen edestä katsottuna vasemmanpuoleiseen (XL6) yhteeseen joka siis kaivolta tulo.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #23 : 25.11.22 - klo:14:07 »
Aloittajana nyt tarkastaisin putkien korkeudet ja kytkennät.
Täältä etäältä näyttää, että paluuputki on vain lipsahtanut asennuksessa hiukan liian korkealle.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Inventer RST 6kw optimointi
« Vastaus #24 : 07.12.22 - klo:12:01 »
Tästä olisi mukava kuulla ratkaisu.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.