Moikka kaikille,
Olen uusi maalämmön käyttäjä ja kohteliaimmin kysyn nyt neuvoja pumpun optimointiin.
Kysyisin myös mielipiteitä pumpun ja kaivon mitoituksesta.
Itselläni maalämpötietous todella vähäistä.
Kiitollinen kaikista vinkeistä
Talo on valmistunut heinäkuussa 2022, jolloin myös pumppu asennettu. Rakennusmateriaali puu(Kannustalo).
Maalämpöpumppu Jämä Inventer RST 6KW pumppu.
Lämmitettävä ala 139 neliötä + 16 neliön varasto
Asunnon tilavuus varaston kanssa 430 kuutiota
Kaivon syvyys 160m, aktiivisyvyys noin 158m.
Lämmönkeruuputkisto kaivossa: TurboCollector PEM 40x2,4 PN 10 SDR17
Lämmönkeruuputkisto vaaka: Eristetty putki Ø 40/63 PN 10
Vaakaputkiparimetrit: 15 m
Energiatodistuksesta otetut luvut:
E-luku 90
Energian Nettotarve:
Tilojen lämmitys 8350 kWh/vuosi
Ilmanvaihdon lämmitys 740 kWh/vuosi
Lämpimän käyttöveden valmistus 4200 kWh/vuosi
Lämmönkeruu putkistosta kuuluu vieläkin lorinaa, vaikka se käytiin uudemman kerran ilmaamassa noin kuukausi sitten.
Laitan myös vuorokauden login laitteesta, jos joku teistä voisi sitä ystävällisesti katsoa.
Kiitos paljon
Terv.
Mikko
-
Tervetuloa joukkoon!
Kone käy hyvin.
Liitteenä on pari kuvaa logintutkija-ohjelmasta.
Se kannattaa asentaa tietokoneelle ja opetella peruskäyttö lokien tutkintaan.
Lorinat kannattaa hoitaa aina pois.
Keruupumppu näyttäsi olevan kiinteällä 75% nopeudella ja keruun delta on siksi pienenpuoleinen.
Se kannattaa laittaa automaatille, niin pumpun nopeus laskee ja vähentää hiukan sähkön käyttöä.
-
Kiitoksia nopeasta vastauksesta.
Muutin tuon Keruupumpun nopeuden automaatille jo aikaisemmin, mutta tasoastia täyttyi nesteestä täysin ja alkoi tunkemaan nestettä ulos tasoastian yläpäästä. Varasto alkoi haista viinalle. Tämän takia laitoin sen takaisin 75%. Nyt kun pumppu on 75% nopeudella tasoastia on 2/3 täynnä. Ilmeisesti sitä nestettä tulee ottaa jonkin verran pois vai kuinka?
Kiitos paljon
Terv.
Mikko
-
Outoa käytöstä.. Onhan tasoastia kaivolta tulevassa linjassa ennen MLP:tä?
-
Saisikos teknisestä tilasta muutamia hyviä yleiskuvia? Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. :)
-
Laitan huomenna kuvia, kun olen kotona.
-
Asentajan ohjeessa s. 15-16 on kuvattu kuinka kuuluu asentaa.
-
Moikka kaikille,
No nyt jälleen kotona. Otin pari kuvaa, josko ne selvittäisi asiaa.
Tasoastiallinen keruuputki taittuu heti koneen sisälle. Vasemman puoleinen keruuputki menee pidemmälle tuonne koneen ja seinän väliin ja taittuu sitten koneen sisälle.
Vasemmanpuoleisesta keruuputkesta kuuluu julmettu lorina koko ajan.
Terv.
Mikko
-
Ainakin tasoastia on oikeassa putkessa, jos oikein selvityksestä ymmärsin. Eli kaivolta tuleva menee koneen edestä katsottuna vasemmanpuoleiseen yhteeseen ja kaivolla paluu oikeanpuoleiseen yhteeseen.
Olisiko tuossa paluuhaarassa nyt vaan ilmatasku joka aiheuttaa lorinaa. Olisikohan koneen sisällä mitään ilmausmahdollisuuttaa tuolle, en kylläkään muista nähneeni oman koneen sisuksissa sellaista..
Oletko koittanut laittaa keruupumppua pyörimään 100% teholla muutamaksi tunniksi, josko se jaksaisi puskea ilman liikkeelle joka sitten pikkuhiljaa kerääntyisi tuonne tasoastiaan?
-
Tuossa vasemmanpuoleisessa keruuputkessa pitää olla kunnon ilmaus mahdollisuus. Vaikka tuon käyrän sijaan T haara josta puolimetriä ylös päin ja sulku päähän. Jo loppuu lorinat.
-
Moikka,
Juuri näin. Tasoastiallinen keruu puoli vasemmalle puolelle XL6 ja kaivolle paluu oikeanpuoleiseen yhteeseen XL7.
Laitoin taas keruupumpun autolle ja tasoastiassa vaan pinta nousee kohta on taas ihan täynnä.
Koetan tuota 100%, josko se pulputus sillä lakkaisi.
Asentaja lupasi myös tulla ilmaamaan systeemiä, jahka kerkiää.
Kerron myös tuosta vasemmanpuoleisen keeruuputken ilmaus mahdollisuudesta
Kiitoksia
Terv.
Mikko
-
Näinkö virtaa?
Tai ainakin pitäisi virrata tasoastian sijainnin mukaan
ATS
-
Tapahtuuko tässä seuraavasti?
Laitettaessa keruupumppu automaatille, laskee pumpun kierrrokset ja virtaus hidastuu
Lorinoista päätellen ilmaa on kaivolle menevässä ja ehkä kaivossa olevassa putkessa
Virtauksen hidastuessa nousee putkessa olevat ilmakuplat ylöspäin
Kuplien kohdalla oleva hydrostaattinen paine laskee
Kuplien koko kasvaa
Kasvaneiden kuplien syrjäyttämä keruuneste ajautuu tasoastiaan.
Laita keruupumppu jatkuvalle käytölle ja täydelle teholle
Ja sitten toivotaan että ilma vähitellen ajautuisi tasoastiaan
Kuplien liikkeellelähtöä auttaisi, jos saisi tasoastian paineistettua ja tällöin kuplat pienenee ja lähtevät helpommin liikkeelle.
ATS
-
Kuvista ei tarkkaan näe, mutta onhan kaivolle palaava putki alempana kuin kaivolta tuleva?
Ote asentajan oppaasta "Sijoita tasoastia lämmönkeruujärjestelmän korkeim-
paan kohtaan, sisääntulevaan putkeen ennen lämmön-
keruupumppua (vaihtoehto 1)."
-
Kuvista ei tarkkaan näe, mutta onhan kaivolle palaava putki alempana kuin kaivolta tuleva?
Kuvien mukaan kaivolle palaava putki on mieluummin ylempänä
ATS
-
Mutta tasoastia on kaikkein korkeimmalla.
-
Eikös tasoastiaan johdattava yhde pitäisi olla korkeimmalla putkistossa ja siitä kaikki laskisi kaivolle päin.
Näin ilmat tulee tasoastiaa kohti luontaisesti.
-
Moikka,
seppant piirtänyt nuolet oikein, mikäli minä olen oikein ohjekirjaa lukenut.
Paluuputki kaivolle on tuloputken päällä tuossa vaakevedossa.
Terv.
Mikko
-
Ei paluuputkesta saa ilmaa pois, kun se on noin.
Asentaja vaan korjaamaan tilanne.
-
Asentajan oppaassa on kaksi eri versiota mitenkä keruuputket menevät Jämään
Kumpi on oikein?
ATS
-
Tuossa saa päättää vetääkö keruun putket koneen päälle vai taakse alas.
-
Tuossa saa päättää vetääkö keruun putket koneen päälle vai taakse alas.
Kumpi liitäntäpaikka, koneen takana vai päällä, on "TonttuKaarinasta" tapauksessa?
ATS
-
Kuvista päätellen koneen takana alaosassa, yhdessä kuvassa näkyikin tyhjät reiät koneen päällä mihin ne tulisi yläasennuksessa.
Tuossa sun kuvassa väärin päin piirretty virtaussuunnat ja paikat. Alempi putki, eli se missä tasoastia ja täyttöryhmä, menee koneen edestä katsottuna vasemmanpuoleiseen (XL6) yhteeseen joka siis kaivolta tulo.
-
Aloittajana nyt tarkastaisin putkien korkeudet ja kytkennät.
Täältä etäältä näyttää, että paluuputki on vain lipsahtanut asennuksessa hiukan liian korkealle.
-
Tästä olisi mukava kuulla ratkaisu.