Kirjoittaja Aihe: Nibe s1255 pörssisähköohjaus modbusin kautta  (Luettu 1927 kertaa)

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumi
Kuuma puheenaihehan on nykyään lämmityksen optimointi pörssisähkölle. Monet tuntuvat käyttävän pumppujensa ohjaukseen Shellyn releitä auxeihin kytkettyinä (tai muita vastaavia). Tähän olin itsekin aluksi lähdössä. Muutaman illan nettiä selaillessani päädyin kuitenkin toiseen ratkaisuun, ohjaukseen modbusin kautta.

Meillä kotiautomaatioita pyörittää jo valmiiksi Home Assistant minkä pohjalle lähdin asiaa rakentamaan. Pumpussahan on modbus ohjaus suoraan wifin yli, eli tämän sai helposti kommunikoimaan suoraan HA:n kanssa ilman mitään mekaanista asentelua. Modbusin kautta Nibestä saadaan ulos useita mitta-arvoja ja säätöjä mitä voi HA:lla muuttaa.

HA:ssa minulla oli jo valmiina käytössä Nordpool integraatio millä haetaan pörssisähkön tulevat hinnat. Tästä saa sortattua vuorokauden tunnit hinta järjestykseen, mistä taas voi valita kalliimpia ja halvempia tunteja ohjauksia varten. Itse olen toteuttanut ohjaukset muuttamalla pumpun käyrän offset arvoa. Halpoina tunteina offsettia nostetaan ja kalliina lasketaan. Tällä saadaan pumppua lämmittämään enemmän (lämpöä varataan lattiaan) tai lämmittämään vähemmän tai lopettamaan lämmitys kokonaan. Kiertovesipumput, asteminuutit yms toimivat edelleen normaalisti.
Esim jos lämpötila alkaa laskea liikaa ja asteminuutit saavuttaa kompressorin käynnistysarvon (tällä hetkellä käytössä -160) lähtee lämmitys kuitenkin päälle tuolla alennetulla arvolla ja kämppä ei mene liian kylmäksi.

Tämä kaikki on ollut itselleni täysin uutta ja kokeiluvaiheessa mennään vieläkin, mutta jo tässä vaiheessa vaikuttaa ihan hyvälle.



« Viimeksi muokattu: 02.01.24 - klo:22:17 kirjoittanut jusba31 »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe s1255 pörssisähköohjaus modbusin kautta
« Vastaus #1 : 22.11.22 - klo:07:41 »
S1255 Modbus toimii siis nykyään luotettavasti...ilmeisesti, aluksi siinä oli jotain ropelia!

Tarkottaako 'offset' käyrän suuntais siirtoo ylös-alas?

Jos olis lisäshuntteja niin nostaisiko se niidenkin käyrien 'offset':eja?

Onko käyriä näyttää Niben reagoinnista?

Eikö SPA osaa tuota samaa?

Poissa ksuomalainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe s1255 pörssisähköohjaus modbusin kautta
« Vastaus #2 : 23.11.22 - klo:17:11 »
S1255 Modbus toimii siis nykyään luotettavasti...ilmeisesti, aluksi siinä oli jotain ropelia!

Tarkottaako 'offset' käyrän suuntais siirtoo ylös-alas?

Jos olis lisäshuntteja niin nostaisiko se niidenkin käyrien 'offset':eja?

Onko käyriä näyttää Niben reagoinnista?

Eikö SPA osaa tuota samaa?

1v9kk tainnut nyt tuo olla modbus tcp/ip:llä kiinni ja olihan siinä ajoittain aika kivikkoista. Itsellä ollut tuo SPA käytössä jokusen kuukauden ja onhan siinäkin toteutuksessa omansa niin olen vähän sitten lämpökäyrän muuttelua "automatisoinut" home assistantilla pörssisähkön mukaan.

Poissa froniukselleKaveri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe s1255 pörssisähköohjaus modbusin kautta
« Vastaus #3 : 01.03.25 - klo:13:42 »
Hei!

Olisin kysynyt Niben S1255 liittämisestä Home Assistant (Green) järjestelmään Modbus:lla wifin yli. Lähinnä mietityttää se että lämpöpumppu on aika oleellinen laite omakotitalossa ja siksi sen olisi syytä toimia 100-varmasti 24*7.

1)
meneekö käyttöönotto ihan vain lisäämällä 'Nibe Heat Pump' integraatio HA:han?

2)
kun integraatio on lisätty HA:han niin liittyykö siihen mitään riskejä ajatellen Niben normaalia toimintaa? ja kuinka luotettavasti integraatio ylipäätään toimii? Meillä on Nibe ollut kohta 3 vuotta ja jotenkin minulla ei ole 100% luottoa Niben softiin (esim. viime viikolla edellinen käyttöveden lämpötilan korotus lähti liikkeelle ihan omine aikoineen).


Aluksi olisi tarkoitus kerätä Nibeltä vain mittausdataa. Jos tämä toimii kunnolla niin sen jälkeen olisi tarkoitus ohjata lämpöpumpun toimintaa HA:lla

3)
löytyykö lämpökäyrän offset-arvojen muuttamista varten integraatiosta omat kutsut?

4)
mitä kaikkia ohjauksia Nibelle voi tämän integraation kautta tehdä, onko näitä lueteltu jossain?


Kiitokset!

Poissa Husabetunia

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe s1255 pörssisähköohjaus modbusin kautta
« Vastaus #4 : 02.03.25 - klo:14:05 »
Seuraan mielenkiinnolla modbus-keskustelua.
OKT 2krs, rv. 2005, n. 215 m2 / 700 m3, P-Pohjanmaa, kauko-/lattialämmitys, energiasaneeraus 2024 suunnitteilla -> MLP + hybridi-varaaja sekä aurinkokeräimet ja -paneelit

Poissa dillon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe s1255 pörssisähköohjaus modbusin kautta
« Vastaus #5 : 03.03.25 - klo:16:13 »
Hei!

Olisin kysynyt Niben S1255 liittämisestä Home Assistant (Green) järjestelmään Modbus:lla wifin yli. Lähinnä mietityttää se että lämpöpumppu on aika oleellinen laite omakotitalossa ja siksi sen olisi syytä toimia 100-varmasti 24*7.

1)
meneekö käyttöönotto ihan vain lisäämällä 'Nibe Heat Pump' integraatio HA:han?

2)
kun integraatio on lisätty HA:han niin liittyykö siihen mitään riskejä ajatellen Niben normaalia toimintaa? ja kuinka luotettavasti integraatio ylipäätään toimii? Meillä on Nibe ollut kohta 3 vuotta ja jotenkin minulla ei ole 100% luottoa Niben softiin (esim. viime viikolla edellinen käyttöveden lämpötilan korotus lähti liikkeelle ihan omine aikoineen).


Aluksi olisi tarkoitus kerätä Nibeltä vain mittausdataa. Jos tämä toimii kunnolla niin sen jälkeen olisi tarkoitus ohjata lämpöpumpun toimintaa HA:lla

3)
löytyykö lämpökäyrän offset-arvojen muuttamista varten integraatiosta omat kutsut?

4)
mitä kaikkia ohjauksia Nibelle voi tämän integraation kautta tehdä, onko näitä lueteltu jossain?


Kiitokset!
1) Menee
2) 1,5 vuotta jo käyttänyt tuota pörssisähköohjaukseen ilman ongelmia
3) Löytyy "S1255 Heating offset climate system 1" input number jota muuttamalla offset muuttuu. Itsellä lähinnä tämä sekä käyttövesitarve "S1255 Hot water demand mode" ne mitä muuttelen.
4) Melkein kaikkia pumpun asetusarvoja pystyy integraation kautta muuttamaan. Itsellä näkyy integraation kautta tulleen HA:han 1454 eri entiteettiä.
300m2 rv. -96 Etelä-Suomi, Nibe S1255-16, lattialämmitys, kaivot 220m+100m

Poissa froniukselleKaveri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe s1255 pörssisähköohjaus modbusin kautta
« Vastaus #6 : 03.03.25 - klo:18:45 »
Hei!

Täytyy aluksi lueskella noita rekistereitä HA:lla ja tutkia miten luenta toimii. Sitten pitää varmaankin alkaa tutustumaan noihin automaatioihin, HA on minulle uusi tuttavuus. Onneksi nyt on kesä tulossa niin lämmitystarve vähenee ja pystyy rauhassa opettelemaan Niben ohjausta.

Kiitokset vastauksistasi!