Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”hedveikki” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 34 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Alakerta 2004: Kivi-Lattialämmitys, 19,5°C, 101 m2, 263 m3 24,9 W/m2 2,52 kW 6 948 kWh
- Yläkerta 2004: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 103 m2, 309 m3 58,6 W/m2 6,03 kW 14 462 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 8,55 kW 21 409 kWh
• Kiinteistö, 204 m2, 572 m3 5,0 COP 8,27 kW 21 409 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 9,3 kW 25 809 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 424 kWh 0,51 kW 24 385 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 379 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 24 372 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 6 kWh
Yhteensä 204 m2 120 kWh/m2 4,6 SCOP 9,0 kW 24 379 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 7,2 kW 19 075 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 304 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 6 kWh) 5 310 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 069 kWh
•
Tarvitaan vähintään 190 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 2 m maaporausta. Poraussyvyys 190 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 m. Putkea kaivossa yhteensä 380 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 406 litraa 68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 511 litraa 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 411 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 436 litraa 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.