Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: Pienkerrostalo, Lempäälä  (Luettu 1080 kertaa)

Poissa MrTJH

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö: Pienkerrostalo, Lempäälä
« : 02.11.22 - klo:17:57 »
Terve,

Ihan mielenkiinnosta kyselen kun taloyhtiö on suunnittelemassa putkiremonttia ja tuli mieleen, josko samaan olisi yhdistänyt lämmitysmuodon vaihdon.

Paikkakunta: Lempäälä
Rakennusvuosi: 1983
Tilavuus: 2110 m3
Asuntopinta-ala: 511,5 m2
Kaukolämpö lämmitysmuotona.
Kulutukset:
Lämmitys:
2021 - 2022 = 85,70 MWh         40,62 kWh/m3
2020 - 2021 = 85,11 MWh         40,33 kWh/m3
2019 - 2020 = 83,85 MWh         39,74 kWh/m3
2018 - 2019 = 87,35 MWh         41,40 kWh/m3
2017 - 2018 = 92,60 MWh         43,89 kWh/m3

Saako noilla tehtyä minkäänlaista suuntaa antavaa mitoitusta?

-MrTJH


2016 - 2017 = 89,90 MWh
« Viimeksi muokattu: 04.11.22 - klo:11:22 kirjoittanut tomppeli »
Oilin Cube Inverter+ 3-12, 250m kaivo aktiivisyvyys 230m, 45mm keruuputkisto. Rak.v. 1978 1,5 kerroksinen, lattialämmitys, 240 m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: Pienkerrostalo, Lempäälä
« Vastaus #1 : 02.11.22 - klo:21:21 »
Pystyisitkö antamaan
- rakennuksen ulkomitat ja
- asuinkerrosten lukumäärän?
- Onko alla autotalli / talouskerros?

Poissa MrTJH

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö: Pienkerrostalo, Lempäälä
« Vastaus #2 : 03.11.22 - klo:19:26 »
Talon ulkomitat on noin 11 m x 20 m, asuinkerroksia kolme, joista yksi on rinteessä. Rinteessä myöskin tekninen tila jne. Talouskerros myöskin rinteessä.

- MrTJH
Oilin Cube Inverter+ 3-12, 250m kaivo aktiivisyvyys 230m, 45mm keruuputkisto. Rak.v. 1978 1,5 kerroksinen, lattialämmitys, 240 m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 750
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö: Pienkerrostalo, Lempäälä
« Vastaus #3 : 03.11.22 - klo:21:23 »
Terve,

Ihan mielenkiinnosta kyselen kun taloyhtiö on suunnittelemassa putkiremonttia ja tuli mieleen, josko samaan olisi yhdistänyt lämmitysmuodon vaihdon.

Paikkakunta: Lempäälä
Rakennusvuosi: 1983
Tilavuus: 2110 m3
Asuntopinta-ala: 511,5 m2
Kaukolämpö lämmitysmuotona.
Kulutukset:
Lämmitys:
2021 - 2022 = 85,70 MWh         40,62 kWh/m3
2020 - 2021 = 85,11 MWh         40,33 kWh/m3
2019 - 2020 = 83,85 MWh         39,74 kWh/m3
2018 - 2019 = 87,35 MWh         41,40 kWh/m3
2017 - 2018 = 92,60 MWh         43,89 kWh/m3

Saako noilla tehtyä minkäänlaista suuntaa antavaa mitoitusta?

-MrTJH


2016 - 2017 = 89,90 MWh

Jos talossa uusitaan esim pattereita, eikä tehdä lattialämmitys täysremonttia, niin kannattaa ehdottomasti laskea pattereiden koko uudestaan. Niin isot kuin paikalle mahtuu, tai on silmälle vielä sopivat. Tällä saadaan huomattava säästö sähkön käyttöön, kun kiertoveden lämpötilaa saadaan laskettua mahdollisimman alas. Siitä taas saattaa seurata, että kiertoveden määrää pitää nostaa huomattavasti entisestä, eli seuraavaan putkikokoon esim suunnittelussa nyt ensin. Tässä vaiheessa tehdyt parannukset on vielä todella halpoja ja kannattaa tähdätä matalalämpö pattereihin heti alkuunsa. Suunnittelija töihin mukaan juuri nyt.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: Pienkerrostalo, Lempäälä
« Vastaus #4 : 04.11.22 - klo:11:23 »
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Pienkerrostalo  ”MrTJH”   LEMPÄÄLÄ    (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellari 1983: Patterilämmitys, 20°C, 204 m2, 510 m3           26,8 W/m2   5,47 kW   14 465 kWh
- Asuinkerrokset 1983: Patterilämmitys, 21°C, 612 m2, 1591 m3    39,7 W/m2   24,29 kW   58 848 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         36 W/m2   29,76 kW   73 314 kWh

• Kiinteistö,  816 m2,  2101 m3          3,6 COP   28,70 kW   73 314 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,839 m3 / 50 °C   3,4 COP   4,61 kW   19 200 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   33,3 kW   92 514 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -5 096 kWh   1,83 kW   87 418 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   87 417 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            33,00 kW   87 416 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               1 kWh
 Yhteensä   816 m2   107 kWh/m2   3,6 SCOP   33,0 kW   87 417 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               33,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      33,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   23,9 kW   62 854 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               24 562 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)      24 564 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh

Tarvitaan 3 kpl 266 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   266 m
- Kaivon aktiivisyvyys 262 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 266 m.   Putkea kaivossa yhteensä   532 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 15 m. (Painehäviö 9,7 kPa)      2 kpl   PE63x5.8   30 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla painehäviö virtauksella 1,76 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,76 / 3 = 0,59 l/s = 35 l/min = 2112 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1717 litraa   112 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 2156 litraa   63 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 1664 m = 6 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 2263 litraa   30 kPa = 0,3 bar

Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle. Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.
Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.
Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 33 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Lämpökaivot 1 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.