Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Macmw” LAPPEENRANTA (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 1982: KiviLattialämmitys, 20°C, 78 m2, 195 m3 33,2 W/m2 2,59 kW 7 409 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 20°C, 100 m2, 260 m3 37,9 W/m2 3,79 kW 8 834 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 6,37 kW 16 243 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
• Kiinteistö, 178 m2, 455 m3 3,6 COP 6,11 kW 16 243 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,184 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 7,1 kW 20 443 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 268 kWh 0,44 kW 19 175 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 175 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,10 kW 19 175 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 178 m2 108 kWh/m2 3,6 SCOP 7,1 kW 19 175 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,1 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 5,1 kW 13 787 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 388 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 388 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 175 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 175 m
- Kaivon aktiivisyvyys 170 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 m. Putkea kaivossa yhteensä 350 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 376 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 365 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 386 litraa 12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.