Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”nablaf” KUUSAMO (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 34 °C - menovesi lämpötila max 38 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 °C
- Talo 2012: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 109 m2, 272 m3 37,4 W/m2 4,07 kW 14 279 kWh
- Varasto 2012: LaminaattiLattialämmitys, 20°C, 22 m2, 54 m3 68,8 W/m2 1,49 kW 4 654 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 5m, dT=5K 0,4 kPa 0,04 kW 343 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 5,60 kW 19 277 kWh
• Kiinteistö, 131 m2, 326 m3 5,0 COP 5,37 kW 19 277 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,172 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,00 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 6,4 kW 23 477 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -983 kWh 0,27 kW 22 494 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 492 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,22 kW 22 490 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 131 m2 172 kWh/m2 4,6 SCOP 6,2 kW 22 492 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 5,0 kW 17 557 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 935 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 4 937 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 868 kWh
•
Tarvitaan vähintään 269 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 269 m
- Kaivon aktiivisyvyys 263 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 269 m. Putkea kaivossa yhteensä 538 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 559 litraa 50 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 562 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m. Vol 568 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.