Mitoituspyyntö: OKT, Kuusamo
« : 07.10.22 - klo:20:05 »
Hei, kaipailisin mitoitusapua (kaivolla ja pumpputeholle) seuraavanlaisilla tiedoilla,

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Kuusamo
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2012, ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Kokonaissähkönkulutus 14-15000kwh, polttopuita 6-7m3(irto) vesitakka
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen IV lämmöntalteenotolla, kanavalämmitin vesikiertoinen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
70,75m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
250mm villa, seinän kokonaispaksuus 316mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1-kerroksessa
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
108.8m2 + 21.7m(varasto)
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2500mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, EPS 200, eristeharkko
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
500mm villa
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
MEKA/DK 170 3k selektiiviset U 0.84. Ikkuna pinta-ala normaalia suurempi, ehkä(?). Ikkuna pinta-ala 27.8+1.2(varasto)m2, ulko-ovet 4.4+6.9(varasto)m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Varasto/harrastetila, lämmönsiirtokanaali n.5m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Puolilämmin/Lämmin +20c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ulkoseinä 0.17, yläpohja 0.09, alapohja 0.20, ulko-ovet 1

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Ainoastaan asuinrakennuksen tiedot:
Bruttoala 125m2
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
Ilmatilavuus, lämpimät tilat 270m3

Kerrosala (250mm) yhteensä 150m2, Tilavuus yhteensä 550m3

Kiitokset etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 08.10.22 - klo:07:12 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö: OKT, Kuusamo
« Vastaus #1 : 08.10.22 - klo:07:13 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”nablaf”   KUUSAMO   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 34 °C  -  menovesi lämpötila max 38 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C

- Talo 2012: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 109 m2, 272 m3       37,4 W/m2   4,07 kW   14 279 kWh
- Varasto 2012: LaminaattiLattialämmitys, 20°C, 22 m2, 54 m3       68,8 W/m2   1,49 kW   4 654 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 5m, dT=5K         0,4 kPa   0,04 kW   343 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         43 W/m2   5,60 kW   19 277 kWh

• Kiinteistö,  131 m2,  326 m3          5,0 COP   5,37 kW   19 277 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,172 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,00 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   6,4 kW   23 477 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -983 kWh   0,27 kW   22 494 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   22 492 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,22 kW   22 490 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               2 kWh
 Yhteensä   131 m2   172 kWh/m2   4,6 SCOP   6,2 kW   22 492 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -34 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   5,0 kW   17 557 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 935 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)      4 937 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 868 kWh

Tarvitaan vähintään 269 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   269 m
- Kaivon aktiivisyvyys 263 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 269 m.   Putkea kaivossa yhteensä   538 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 559 litraa   50 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 562 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m. Vol 568 litraa   17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa nablaf

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö: OKT, Kuusamo
« Vastaus #2 : 10.10.22 - klo:15:42 »
Kiitoksia laskelmista! Kovin syviä tuntuu olevan kaivotarpeet täällä perukoilla. Tarkoittaako käytännössä pumpun tehona jotain invertteri pumppua 6-x kw ?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö: OKT, Kuusamo
« Vastaus #3 : 12.10.22 - klo:20:31 »
Tässä voisi riittää 6 kW lämmitystehoinen maalämpökone, kun on lattialämmitys.