Olen laittanut oheiseen kaavioon nuo eliset mittaustulokset
Varaaja on lähes tasalämmin
Alaosan lämpötila on tarpeettoman lämmin (46,1 - 50,7 C) tarvittavaan lämmönjaon menoveden lämpötilaan (25 C) nähden
Lauhduttimelle palaava vesi on 44,6 - 48,6 C, jos kone toimii oikein olisi lauhduttimelta lähtevä vesi selvästi yli 50C, ei ole mittausta. Tällaisia lämpötiloja tarvitaan vain patteritaloissa 30 C pakkasilla.
Kaavion mukaan pitäisi olla myös mittaus B92 höyrystimeltä keruulle menevän liuoksen lämpötila
Toinen oleellinen lämpötilatieto on lauhduttimen jälkeisen veden lämpötila, kaavion mukaan tässä ei edes ole mittausta?
Kaaviokuvista ja ohjeista ei selviä, kuinka kone tekee käyttöveden lämmitysvettä ja lämmönjaon lämmitysvettä.
Nyt näyttäisi siltä että kone ajaa koko varaajan käyttövesilämpötilaan ja lämmitysvesi shuntataan tästä, nyt noin 50 C -> 25 C.
Jos näin on, toimii kone hölmöläisten tavoin
Kuka tietää, kuinka tällä koneella tehdään lämmönjaon lämmitysvesi ja käyttöveden lämmitysvesi??
ATS