Heippa,

Uudisrakennuskohde Nurmijärvellä, Uudellamaalla. Rakennuspaikka sijaitsee ikävästi 100m pohjavesialueen sisäpuolella, että en lähde tuhlaamaan aikaa ja rahaa AVI:n kielteiseen lupaan energiakaivon poraukselle. Kohteeseen tulee siis keruupiiri ja nyt olisi mukava tietää, riittääkö hehtaarin tontillamme tila tälle piirille. Kohde on ollut metsäisää ja hakattu pari vuotta sitten liki avoksi, ympärillä isot peltomaisemat. Naapurien savi-pelloille ei heru lupaa, joten rakennetaan piiri omalle tontille. Oman tontti on toisesta päästä kallioinen ja toisesta päästä pääosin hiesua. Lisäksi mahdollisuus ajaa savimaata keruupiirin päälle isojakin määriä ilmaiseksi. Tontilla on tilaa kaivaa fiksusti jopa 400m juoksuhauta leveällä luiskakauhalla siten, että S-muotoisten vetojen väliin jää ainakin 5m väliä.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Uusimaa, Nurmijärvi
- Rakentamisvuosi? Tasamaa, +62m mpy ja pellot ympärillä noin +58m mpy
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: Konellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, hyötysuhde 75%
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Yhteenlaskettu ulkopituus ulkoseinille on 53,55m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
LAUTAVERHOUS
ILMAVÄLI
TUULENSUOJALEVY 9 mm
PYSTYRUNKO 42x198 k 600
MINERAALIVILLA 198 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI
PYSTYRUNKO 48x48 k600
MINERAALIVILLA 48 mm
SISÄVERHOUSLEVY
U-arvo 0.17 W/m2K
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 138m2 huoneala, 157m2 kerrosala. Tilavuus 550m3
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,6m kauttaaltaan
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
LATTIAPÄÄLLYSTE
TERÄSBETONILAATTA
POLYSTYREENI 200 mm
SALAOJITTAVA TIIVISTETTY
SORAKERROS MIN. 200 mm
U-arvo 0.15 W/m2K
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
PELTIKATE
RUODELAUDOITUS
TUULETUSRIMAT
ALUSKATE
NAULALEVYRISTIKOT
MINERAALIVILLA (PUHALLUSVILLA) 400 mm
LEVYVILLA 100 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI
HARVALAUDOITUS 48x48 k300
SISÄKATTOVERHOUS
U-arvo 0.08 W/m2K
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, IKKUNAN U-arvo 1.0 W/m2K, IKKUNAPINTA-ALA ON 31% ULKOSEINIEN BRUTTOALASTA
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei.
- Tilojen lämpötilat? 21c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Mainittu ylhäällä



Kiitos ja mukavaa alkanutta syksyä.
« Viimeksi muokattu: 02.10.22 - klo:08:58 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Nurmijärvi
« Vastaus #1 : 02.10.22 - klo:08:59 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Barambas”   NURMIJÄRVI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talo 2023: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 138 m2, 359 m3    32,6 W/m2   4,50 kW   12 694 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      33 W/m2   4,50 kW   12 694 kWh

• Kiinteistö,  138 m2,  359 m3       5,8 COP   4,13 kW   12 694 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   5,3 kW   17 494 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 856 kWh   0,56 kW   15 638 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   15 638 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   15 638 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   138 m2   113 kWh/m2   4,8 SCOP   6,0 kW   15 638 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -35 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   5,0 kW   12 364 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 274 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 274 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 092 kWh

• Tarvitaan vähintään 142 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   142 m
- Kaivon aktiivisyvyys 136 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 142 m.   Putkea kaivossa yhteensä   284 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 312 litraa      28 kPa = 0,28 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea moreeni, 309 m = 1 x 310 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 290 litraa   42 kPa = 0,42 bar

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Barambas

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Nurmijärvi
« Vastaus #2 : 02.10.22 - klo:13:52 »
Hei,

Kiitos Tomppeli, vanha pieru! Arvostan suuresti vaivannäköänne.

Mukava huomata että ei vaikuta käytännössä lainkaan mahdottomalta tämän piirin rakentaminen. Kaivon minimisyvyys on laskettu metrilleen samoin mitä meillä oli kauppakirjassa. Gebwell Aries 1-7,5 pumppu myös tuntuu riittävän hyvin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 02.10.22 - klo:14:23 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.
Olisi mielenkiintoista, jos jatkat tähän samaan ketjuun, kuinka projektisi lähtee etenemään.

Poissa Barambas

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 18.05.23 - klo:01:06 »
Tänään asennettiin 395 metriä, aktiivista 350 metriä. Olipahan työmaa.