Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Mpe” KEMPELE (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1994: LaminaattiLattialämmitys, 23°C, 153 m2, 398 m3 42,2 W/m2 6,46 kW 24 247 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 6,46 kW 24 247 kWh
• Kiinteistö, 153 m2, 398 m3 5,4 COP 6,07 kW 24 247 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,17 m3 / 50 °C 3,4 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 7,0 kW 28 247 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 036 kWh 0,51 kW 26 211 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 211 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 26 211 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 153 m2 171 kWh/m2 5,0 SCOP 7,0 kW 26 211 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 5,7 kW 20 932 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 279 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 279 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 042 kWh
•
Tarvitaan vähintään 235 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 40 m maaporausta. Poraussyvyys 235 m
- Kaivon aktiivisyvyys 231 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 235 m. Putkea kaivossa yhteensä 470 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 493 litraa 58 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 565 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 568 litraa 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.