Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: OKT 153m2  (Luettu 693 kertaa)

Poissa Mpe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö: OKT 153m2
« : 22.09.22 - klo:21:21 »
Hei,

Maalämpö investointiin tarvitsisin mitoitusapuja. Voi olla mahdollista, että maata on 40m ennen kalliota, jos sillä nyt on mitään merkitystä laskennan kannalta.


- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla:
   Kempele

- Rakentamisvuosi:
   1994, ei rinnetalo

- Vuosikulutus:
   19 000 - 22 000 kwh kokonaiskulutus (2 lasta, 2 aikuista, vedenkulutus 100-120 m3/v, muu sähkökulutus ~6500 kwh)
   * Jämä 1800l sähkökattila + Ouman-80 , Toshiba arctic 35 ilp (jolla lämmitetty talvet, pyynti ja puhallus korkeammalla),
   leivinuuni (ehkä 1 pinokuutiota koivua vuodessa), puukiuas (1 pinokuutio koivua vuodessa)

- Lämmönjako:
   Vesikiertoinen lattialämmitys. Autotalli ja lämmin varasto/työhuone lattialämmityskaapeleilla.

- Ilmanvaihto:
   Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (Ilmava 120).

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus:
   60 metriä talon seinien kokonaispituus, 23 metriä autotalli+lämmin varasto kokonaispituus (osittain yhteistä seinää talon kanssa ~3m.) 

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus:
   Eriste min.villa 50mm + min. villa 125mm, ulkoseinässä pääosin tiiliverhous. Seinän kokonaispaksuus 320mm.

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta):
   Yhdessä kerroksessa.

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois):
   153m2 + at 19m2, kerrosala ~206m2.

- Huonekorkeudet kerroksittain:
   Huoneet 2,4m ja korotettu sisäkatto oleskelutiloissa (60m2) korkeimmillaan 3,4m.

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus:
   Maanvarainen betonilaatta, 100mm styrox.

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus:
   Mineraalivilla 50mm + ~300mm puhallusvilla.

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset):
   Alkuperäiset 3-lasiset.

- Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi:
   Normaali.

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli:
   Autotalli ja lämmin varasto lämpeävät lattialämmityskaapeleilla.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
   Oleskelutilat +23C, muut sisätilat +20C. Autotalli (19m2) pidetään n. +5C, lämmin varasto/työhuone +10C ja tarpeen vaatiessa sähköpatterilla ennemmän lämpöä.

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
   Ei tiedossa.

Kiitän!
« Viimeksi muokattu: 24.09.22 - klo:17:10 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: OKT 153m2
« Vastaus #1 : 24.09.22 - klo:17:10 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Mpe”   KEMPELE   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 1994: LaminaattiLattialämmitys, 23°C, 153 m2, 398 m3          42,2 W/m2   6,46 kW   24 247 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         42 W/m2   6,46 kW   24 247 kWh

• Kiinteistö,  153 m2,  398 m3          5,4 COP   6,07 kW   24 247 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,17 m3 / 50 °C   3,4 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   7,0 kW   28 247 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 036 kWh   0,51 kW   26 211 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   26 211 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,00 kW   26 211 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   153 m2   171 kWh/m2   5,0 SCOP   7,0 kW   26 211 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      7,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -31 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   5,7 kW   20 932 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 279 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 279 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa           3 042 kWh

Tarvitaan vähintään 235 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 40 m maaporausta.   Poraussyvyys   235 m
- Kaivon aktiivisyvyys 231 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 235 m.   Putkea kaivossa yhteensä   470 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 493 litraa   58 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 565 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 568 litraa   21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.