Pikkaisen outo

case, joten kysyn täältä: Vuonna 2012 asennettu Lämpöässä 13,5 kone on toiminut toistakymmentävuotta kuin se junan vessa, hieno laite ja luotettavuus pitää kyllä sanoa. Mutta nyt meni torpasta yksi pääsulakkeista (25A) mutta pumpulle linjassa ollut 20A ja koneen omat johdonsuojat eivät lauenneet. Äkkiä kuvittelisi, että siis ylikuormaa torpasta pääsulakkeelle (posliinia) eikä lämpöpumpun syy.
Mutta miksi laite pääsulakkeen vaihdon jälkeenkin, kun oli ollut kokonaan sähköittä, antoi vielä tuota "Mittaus 4, Kompr. käynti" virthettä kertaalleen? Kun otin uudestaan laitteen kylmäksi ja starttasin hörähti käyntiin normaalisti. Sen huomasin, että vuosien saatossa oli maapiirin neste paisuntasäiliössä hyvin matalalla, juuri pinta näkyi. Lisätty nyt puoleen väliin paisuntaa. Asia jäi vaivaamaan.
Nyt kone on toiminut vrk ongelmitta. Maapiirin sihti oli puhdas, ja kompura indikaattorin mukaan kuiva ja kunnossa muutenkin. Mikähän tässä casessa oli syy ja mikä seuraus.. ajatuksia? Ainut mitä jäin epäilemään, että kuittasinko sittenkin

koneesta jonkun sulakkeen tai suojan heti alussa kun riensin paikalle, vaikken tätä muista.. Itse asiassa kertaalleen keväällä meni sama pääsulake myös mutta pumppu ei tuolloin kyllä oireillut mitenkään. Aiemmin 20v aikana ei pääsulakkeiden kanssa ole ollut mitään haastetta. Eikä talossa eilen ollut mitään isoa kuormaa mikä pääsulakkeen laukeamisen selittäisi.
Voiko jossain tilanteessa kompura ottaa normaalia enemmän virtaa, joka on koneen ja syöttölinja sulkakkeiden toleranssissa vielä, mutta jos pääsulake on valmiiksi vähän hilkulla, tappaa kuitenkin sen? Mutta kun torpassa ei kuormaa ollut ko hetkellä.. ei autot latauksessa, ei kiuas, ei uuni.. Ja jos niin mikä tuollainen vika koneessa voisi olla?
Foorumilta luin nopsaan kaikki samaan virheeseen viittaavat keskustelut. Ilmeisesti ainakin rele, jolla koneen käynti verifioidaan on monella mennyt. PItää niitä pari hakea varastoon ja varuilta vaihtaa ainakin.
Kiitoksia jo etukäteen kommenteista!