Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OK + talousrakennus Janakkala  (Luettu 1388 kertaa)

Poissa Unde

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OK + talousrakennus Janakkala
« : 29.08.22 - klo:16:11 »
Apua tarvitsen lämmitysjärjestelmän vaihtolaskelmaan. Öljyämmitys on nykyisenä lämmitysmuotona ja lisälämmitys mahdollisuutena Tulikiven TLU takka-/leivinuuni.

Kovin erilaisia mitoituksia ja laitteita on tarjouksissa esitetty. Joten hieman vertailupohjaa haen tällä mitoituslaskelmalla.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
*Janakkala

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
*2006, tilat yhdessä kerroksessa.

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
*Öljy n.2100 litraa/vuosi
*Polttopuuta takka/leivinuuni 7 pinokuutiota
*Polttopuuta sauna 3,5 pinokuutiota
*Ilton etu ja jälkivastukset a 900 W (ei tietoa kulutuksesta)
*Käyttösähkö yhteensä 7700 kwh

- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
*Vesikiertoinen lattialämmitys

- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
*Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla Ilto 440

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
*Ulkomitat ilman ruokatilaa 15700x9700, yhteenlaskettu ulkopituus ruokatila huomioiden 60800.

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
*Mineraalivilla 200 mm ja kipsilevyt 9+13 mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
*Yhdessä kerroksessa

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
*160 m2, 530 m3

- Huonekorkeudet kerroksittain?
*2.65m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
*Maanvarainen, 150mm styrox.

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
*Mineraalivilla 100mm+ puhallusvilla (ekovilla)300mm

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
*3 lasiset Warma lämpölasit u arvo 1.1. Ikkunoita keskivertoa enemmän.

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
*Autotalli/varasto 54 m2 ja160 m3. Ulkomitat 9,1x 6m. Lämmönsiirtokanaali  13m

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
*Tallissa lämpö talvisin n. 15-16C. Talossa pesutila sekä khh 24C ja talossa muuten sisälämpötila 22C.

Kiitos
« Viimeksi muokattu: 02.09.22 - klo:21:54 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Unde

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OK + talousrakennus Janakkala
« Vastaus #1 : 29.08.22 - klo:19:49 »
Thermia Calibra 12 (3-12 kW)

Kokonaisenergiantarve 26000 kwh
Puskurivaraaja ei ole otettu huomioon.
Kaivon aktiivisyvyys 190 m

Kysymys
Mikä on muiden näkemys mahdollisesta lämmityspiirienvaraajan tarpeesta? Asuintalon ja talousrakennuksen lämmitys jaettu omiin piireihin tällähetkellä.

Kysymys
Kannattaako mahdolliseen ed. varaajaan huomioida mahdollinen aurinkosähkön hyödyntäminen?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OK + talousrakennus Janakkala
« Vastaus #2 : 30.08.22 - klo:21:36 »
Lainaus
Ulkomitat ilman ruokatilaa 15700x9700, yhteenlaskettu ulkopituus ruokatila huomioiden 60800.
Voisiko tässä olla näppäilyvirhe?

Poissa Unde

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OK + talousrakennus Janakkala
« Vastaus #3 : 31.08.22 - klo:15:18 »
Moi

Kiitos viestistä. Kyllä vaan on laskuvirhe. Uusi 47625 korjattuna.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OK + talousrakennus Janakkala
« Vastaus #4 : 02.09.22 - klo:21:56 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Unde”         JANAKKALA      (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C   -  menovesi lämpötila max 31 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C               
- Talo 2006: Lattialämmitys, 22°C, 160 m2, 424 m3           38,5 W/m2   6,16 kW   20 339 kWh
- At / varasto 2006: Lattialämmitys, 15°C, 54 m2, 132 m3           46,8 W/m2   2,53 kW   4 574 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 13m, dT=4K         5,0 kPa   0,10 kW   911 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         41 W/m2   8,79 kW   25 824 kWh

ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      81,2%   7,14 kW   78,4%   20 259 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      24,4%   2,15 kW   20,3%   5 244 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +22 °C      -17,2%   -1,51 kW   -10,2%   -2 645 kWh
- maalämmöllä      7,2%   0,64 kW   10,1%   2 599 kWh
Vuotoilmat      10,4%   0,91 kW   8,0%   2 055 kWh
Lämmönsiirtokanaali      1,2%   0,10 kW   3,5%   911 kWh
Maalämmöllä yhteensä           98,8%   8,79 kW   96,5%   25 824 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY                               Ala               
Alapohjat   214,0 m2   11 %   0,94 kW   23 %   5 890 kWh
Yläpohjat   214,0 m2   16 %   1,43 kW   13 %   3 326 kWh
Umpiseinän ala   162,4 m2   21 %   1,82 kW   16 %   4 016 kWh
Ovet   13,5 m2   10 %   0,91 kW   7 %   1 892 kWh
Ikkunat   37,0 m2   23 %   2,03 kW   20 %   5 134 kWh
Johtumat yhteensä   640,9 m2   81 %   7,14 kW   78 %   20 259 kWh

• Kiinteistö,  214 m2,  556 m3          5,9 COP   8,31 kW   25 824 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,21 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   9,5 kW   30 624 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 768 kWh   0,86 kW   27 856 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   27 856 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,40 kW   27 856 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   214 m2   130 kWh/m2   5,0 SCOP   9,4 kW   27 856 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )               9,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   7,8 kW   22 296 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 560 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               5 560 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa                 2 645 kWh

Tarvitaan vähintään 227 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.            Poraussyvyys   227 m
- Kaivon aktiivisyvyys 222 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 m.         Putkea kaivossa yhteensä      454 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)         2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 494 litraa      88 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 619 litraa      47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 519 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 litraa         22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Unde

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OK + talousrakennus Janakkala
« Vastaus #5 : 19.09.22 - klo:12:36 »
Moi

Kiitos laskelmasta.
Haluaisin laskelmat itselleni lähempää tarkastelua varten.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OK + talousrakennus Janakkala
« Vastaus #6 : 19.09.22 - klo:19:25 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi.

Poissa Unde

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OK + talousrakennus Janakkala
« Vastaus #7 : 20.09.22 - klo:10:14 »
Kiitos sinulle.