Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Unde” JANAKKALA (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2006: Lattialämmitys, 22°C, 160 m2, 424 m3 38,5 W/m2 6,16 kW 20 339 kWh
- At / varasto 2006: Lattialämmitys, 15°C, 54 m2, 132 m3 46,8 W/m2 2,53 kW 4 574 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 13m, dT=4K 5,0 kPa 0,10 kW 911 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 41 W/m2 8,79 kW 25 824 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a Johtumishäviöt 81,2% 7,14 kW 78,4% 20 259 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 24,4% 2,15 kW 20,3% 5 244 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +22 °C -17,2% -1,51 kW -10,2% -2 645 kWh
- maalämmöllä 7,2% 0,64 kW 10,1% 2 599 kWh
Vuotoilmat 10,4% 0,91 kW 8,0% 2 055 kWh
Lämmönsiirtokanaali 1,2% 0,10 kW 3,5% 911 kWh
Maalämmöllä yhteensä 98,8% 8,79 kW 96,5% 25 824 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala
Alapohjat 214,0 m2 11 % 0,94 kW 23 % 5 890 kWh
Yläpohjat 214,0 m2 16 % 1,43 kW 13 % 3 326 kWh
Umpiseinän ala 162,4 m2 21 % 1,82 kW 16 % 4 016 kWh
Ovet 13,5 m2 10 % 0,91 kW 7 % 1 892 kWh
Ikkunat 37,0 m2 23 % 2,03 kW 20 % 5 134 kWh
Johtumat yhteensä 640,9 m2 81 % 7,14 kW 78 % 20 259 kWh
• Kiinteistö, 214 m2, 556 m3 5,9 COP 8,31 kW 25 824 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,21 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 9,5 kW 30 624 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 768 kWh 0,86 kW 27 856 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 856 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,40 kW 27 856 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 214 m2 130 kWh/m2 5,0 SCOP 9,4 kW 27 856 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,4 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 7,8 kW 22 296 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 560 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 560 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 645 kWh
•
Tarvitaan vähintään 227 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 227 m
- Kaivon aktiivisyvyys 222 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 m. Putkea kaivossa yhteensä 454 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 494 litraa 88 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 619 litraa 47 kPa = 0,47 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 519 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 litraa 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.