Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämmitysteho hiipunut?  (Luettu 1349 kertaa)

Poissa Jannepm

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Lämmitysteho hiipunut?
« : 29.08.22 - klo:08:36 »
En löytänyt keskusteluista ihan vastaavaa tapausta joten seuraava kysymys.

Käytössä 2010 asennettu kiinanihme Innova heat g-10 varustettuna 150 litran vesivaraajalla.
Tuntuu että laitteen lämmitysteho on hiipunut aiempaan verrattuna.

Kokeilin käyttöveden lämmitystä ilman sähkövastuksien apua aloittaen 30 asteesta ja pitäen lämpimän veden kulutuksen nollassa ja talon lämmityksen pois päältä. 50 astetta saavutettiin n. 200 minuutissa eli asteen nousu kesti 10 minuuttia. Kuullostaako normaalilta?

Maalämpöliuoksen sisääntulo 10 ja ulosmeno 8 pysyi suht vakiona koko ajan. Talvisin lämpötilaero ollut mieluummin ylisuuri.
Sähkönkulutusta karkeasti seuratessani vaikuttaa että vähemmällä sähköllä vesi lämpiää jos käytän sähkövastuksia.

Kuten tekstistä voi päätellä olen amatööri tässä aiheessa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämmitysteho hiipunut?
« Vastaus #1 : 29.08.22 - klo:09:04 »
Oletuksella että varaaja lämpiää tasaisesti saadaan että 150 litran lämmitämiseen 20 C tarvitaan 3,5 kWh energiaa.
Tämä vastaa että varaajaa lämmitetään 1,1 kW:n teholla.
Näin pientä lämpöpumppua ei taida edes olla, joten on todennäköistä että tehoa on huomattavasti kateissa.
Paljonko on tämän kiinanihmeen nimellisteho?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Lämmitysteho hiipunut?
« Vastaus #2 : 29.08.22 - klo:09:04 »
Jos lämmitettävä vesimäärä on 150 litraa ja sen lämpötila nousee 200 minuutissa +30 asteesta +50 asteeseen,
on keskimääräinen lämmitysteho ollut tuon jakson aikana noin 1,04 kW.
Ei kovin paljon.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Lämmitysteho hiipunut?
« Vastaus #3 : 29.08.22 - klo:09:05 »
Hupsista.
Tuli samalla minuutilla kaksi vastausta!

Poissa Jannepm

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmitysteho hiipunut?
« Vastaus #4 : 29.08.22 - klo:09:15 »
Oletuksella että varaaja lämpiää tasaisesti saadaan että 150 litran lämmitämiseen 20 C tarvitaan 3,5 kWh energiaa.
Tämä vastaa että varaajaa lämmitetään 1,1 kW:n teholla.
Näin pientä lämpöpumppua ei taida edes olla, joten on todennäköistä että tehoa on huomattavasti kateissa.
Paljonko on tämän kiinanihmeen nimellisteho?

ATS

Nimellisteho 10 kW.

Laitteen käyttöliittymään ja ohjattavuuteen olen jo ennestään tympiintynyt.
Asennuksen jälkeen se laski kerran kylmäaineet pihalle, paikkauksen jälkeen kestivät sisällä, olisko taas aineet vähissä.

Seuraava kysymys lieneekin onko värkki ongelmajätettä vai kannattaako vielä yrittää.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Lämmitysteho hiipunut?
« Vastaus #5 : 29.08.22 - klo:10:48 »
Jos se paikkauksen ja täytön jälkeen edelleenkin pystyy hoitamaan tehtävänsä, niin kannattaisihan sitä vielä yrittää käyttää.

Poissa Jannepm

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmitysteho hiipunut?
« Vastaus #6 : 29.08.22 - klo:11:24 »
Kiitokset avusta, kokeillaan kerran vielä jos sais pelittämän =)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Lämmitysteho hiipunut?
« Vastaus #7 : 29.08.22 - klo:12:57 »
Jos lämmitettävä vesimäärä on 150 litraa ja sen lämpötila nousee 200 minuutissa +30 asteesta +50 asteeseen,
on keskimääräinen lämmitysteho ollut tuon jakson aikana noin 1,04 kW.
Ei kovin paljon.

Tuollainen pieni lämmitysteho tulee tyhjäkäynnillä tai pienellä kuormituksella kompressoria pyörittävästä sähkömoottorista (imukaasujäähdytys).

Jostain syystä kylmäainekierto ei toimi oikein,saattaa johtua tuontapaisesta viasta:

-kylmäaine vajaus
-paisuntaventtiili jumissa
-kompressorin pyörimissuunta vaihtunut
 ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m