Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Oli värsin selkeät lähtötiedot. Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Teippa”   HALOSENNIEMI   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2006: Lattialämmitys, 21°C, 144 m2, 373 m3       34,9 W/m2   5,02 kW   16 353 kWh
- Talon yläkerta 2006: Lattialämmitys, 21°C, 86 m2, 215 m3          35,8 W/m2   3,08 kW   8 410 kWh
- Lämpökanaali UponorQuattro2x32/28+18/175, pituus 19m, dT=5K      11,5 kPa   0,30 kW   2 645 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      37 W/m2   8,41 kW   27 408 kWh
• Kiinteistö,  230 m2,  588 m3          6,0 COP   7,83 kW   27 408 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,255 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   9,3 kW   33 408 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -2 960 kWh   0,82 kW   30 448 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   30 448 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,20 kW   30 448 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   230 m2   132 kWh/m2   4,9 SCOP   9,2 kW   30 448 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   7,7 kW   24 259 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 189 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 189 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa           3 210 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 250 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   250 m
- Kaivon aktiivisyvyys 245 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 250 m.   Putkea kaivossa yhteensä   500 m- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)    2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:   
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa   93 kPa = Ei toimi
- 
Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 676 litraa   50 kPa = 0,5 bar Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 666 m = 3 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 755 litraa      12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.