Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: MH7 lisävastus menee päälle kesäkelillä  (Luettu 975 kertaa)

Poissa Vilmart

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
MH7 lisävastus menee päälle kesäkelillä
« : 22.08.22 - klo:19:23 »
On hieman luottamusvajausta syntynyt maalämpöjärjestelmän huoltoveijareita kohtaan niin käännyttävä tänne parviälyn puoleen…

Eli kyseessä 09/2013 asennettu Oilon MH7. Pitkästä aikaa kävin kaivamaan esille kompressorin käyntiaikoja (8450), käynnistyskertoja (8451) sekä lisävastuksen käyttötunteja (8456) ja käynnistyskertoja (8457). Järkytyksekseni huomasin, että lisävastuksen käyntitunnit pompanneet 532 tuntiin ja käynnistyskerrat liki 6000 kertaan. Edellisen kerran olin lukenut nuo arvot 04/2019 ja olivat silloin vain 17h ja 38 kertaa. Eli ne maltilliset lukemat oli noin kuuden vuoden käyttöjaksolta.

Koska nuo uudet lukemat kuitenkin noin kolmen lisävuoden jaksolta niin en tietty pysty arvioimaan missä välissä tulleet. Epäilys kuitenkin, että tulleet viime maaliskuun jälkeen. Viime maaliskuussa pumppu nimittäin kävi kyllä vikatilassa. Oli eka kerta pumpun historiassa. Yhden kovan pakkasyön jälkeen huomasin heti, että kämppä oli muutaman asteen normaalia kylmempi. Katsoin heti kaukosäätimestä ja näin pumpun menneen hätäkäyttötilaan. Eli oli laukaissut kompressorin suojat ja lyönyt lisävastuksen päälle. Soitin toimittajan huoltoon ja neuvoivat kuittaamaan vian pois ja paluttamaan stotzit päällä. Sanoivat että jos vikatila ei tule uudestaan niin kaikki ok. Harmittaa että en älynnyt silloin alkaa seuraamaan pumpun arvoja.

Kun nyt huomasin hurjat uudet kokonailukemat lisävastuksesta niin otin lukemat vuorokausiseurantaan eli luin peräkkäisinä aamuina. Uusi järkytys, että lisävastukset pamahtivat päälle keskimäärin kahdeksan kertaa vuorokaudessa. Näiden helteiden aikana!

No, näistä kesän lisävastuskäynnistyksistä soitin yhteen huoltoon. Koska luotto aiemmin mennyt toimittajan huoltoon (palaan siihen vielä) niin soitin toisen firman maalämpöhuoltajan tarkistamaan järjestelmää. Ei löytänyt mitään vikaa. Kylmäaine kupli hiukan ikkunassa ja lisäsi kylmäainetta, mutta oli kuulema niin pieni lisäys ettei sillä vajauksella ollut merkitystä.

Ajattelin että nytpä järjestelmä kunnossa. Seuraavana aamuna otin taas lukemat ja toki siinä oli lisävastuksen käynnistykertoja, jotka tuumasin, että ehtineet tulla ennen huoltajan käyntiä puolilta päivin. Mutta kun seuraavana ja nyt seuraavinakin neljänä päivänä vastuksen käyntikertoja (n. 8krt/vrk) niin ei kyllä järjestelmä ole kunnossa.

Mikähän tuossa siis mättää? Mitä pitäisi alkaa tarkistamaan ja säätämään?

Meni siis luotto tähän viimeisimpäänkin huoltomieheen. Toimittajan huoltoon meni nelisen vuotta sitten kun huoltaja kävi optimointihuoltokäynnillä ja totesi, että oh-hoh, onpa hirveä määrä kompressorin käynnistyskertoja. Niitä oli silloin noin viiden vuoden ikäisellä pumpulla liki 66.000 kertaa. Kompressorin käyntiaika oli noin 11.000h. Eli käyntijaksojen keskimääräinen pituus oli 10 min. Huoltomies sanoi, että Oilonin kompuralle luvataan 100.000 käynnistyskerran kesto.

Huoltomies teki jotain säätöjä ja käyntijaksojen piti pidentyä. Eivät pidentyneet. Tuli käymään uudestaan, teki uusia säätöjä. Ei pidentyneet käyntiajat. Tuli kolmannenkin kerran ja ja oli tekevinään jotain säätöjä. Käyntiajat ei siltikään pidentyneet. Tässä vaiheessa suivaannuin jo viimeismmästä laskuista ja ilmoitin huoltoon, että joutavasta käynnistä en enää maksa.

Tällä hetkellä yhdeksän vuotta vanhalla pumpulla on jo 112.000 kompuran käynnistyskertaa ja liki 20.000h käyntiaikaa. Keskimääräinen käyntijakson pituus siis edelleen sen noin 10 min. Kuinka huolissaan tässä pitää oikein olla ja mitä tuolle ylipäätänsä pitäisi tehdä? Jos siis ylipäätänäsä voi mitään.

Mutta tuo lisävastuksen päälle pamahtaminen hellekeleillä pitäisi nyt ensimmäisenä saada ratkaistua pois. Hyviä neuvoja?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: MH7 lisävastus menee päälle kesäkelillä
« Vastaus #1 : 22.08.22 - klo:20:23 »
Lainaus
Mutta tuo lisävastuksen päälle pamahtaminen hellekeleillä pitäisi nyt ensimmäisenä saada ratkaistua pois. Hyviä neuvoja?
Otahan käyttöohje kauniiseen käteen ja lue se ajatuksella kannesta kanteen.
Siellä on useammassakin kohtaa mainintoja vastusten toiminnasta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: MH7 lisävastus menee päälle kesäkelillä
« Vastaus #2 : 24.08.22 - klo:11:56 »
Joko luit käyttöohjeen?

Lainaus
Tällä hetkellä yhdeksän vuotta vanhalla pumpulla on jo 112.000 kompuran käynnistyskertaa ja liki 20.000h käyntiaikaa. Keskimääräinen käyntijakson pituus siis edelleen sen noin 10 min. Kuinka huolissaan tässä pitää oikein olla ja mitä tuolle ylipäätänsä pitäisi tehdä? Jos siis ylipäätänäsä voi mitään.

Mutta tuo lisävastuksen päälle pamahtaminen hellekeleillä pitäisi nyt ensimmäisenä saada ratkaistua pois. Hyviä neuvoja?

Ei voi tehdä mitään ennen kuin tiedetään mitenkä kone nyt käy.
Ensimmäinen tehtävä on kerätä mittaustietoja koneesta.
Kirjaa ylös tasaisin välein koneesta saatavat KAIKKI mittausarvot yhden käynti / seisonta jakson ajalta. Siksi KAIKKI mittaukset koska ei vielä tiedetä missäpäin ongelma piilee.
Jos käyntijakso on vain kymmenkunta minuuttia tulee mittaukset lukea parin minuutin välein
Lisäksi mittaukset tulee lukea seisontajaksolta 5 min välein

Jos nyt on n.8 vastuskertaa/vrk, niin montako käyntikertaa on vuorokaudessa? Eli tuleeko vastukset jokaisen käyntikerran yhteydessä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH7 lisävastus menee päälle kesäkelillä
« Vastaus #3 : 25.08.22 - klo:19:16 »
Kuluttajan diagnoosista saat käyttövesipumpun käyttötunnit ja muistaakseni kerrat. Eli kauanko vaihtoventtiili ollut käyttövesiasennossa ja monestiko sinne kääntynyt.
Lämpöpumppu valikossa kohta "kv latausyritysten määrä" aseta 1. Ja halutessaan, mutta ei suositeltavaa kohta "käytä sähkömenovettä" arvoksi hätäkäyttö. Eniten lyhyitä käyntijaksoja tulee lämmityksestä ko.pumpulla.
Eli ota ne kaksi käyttöveden latauskertojen ja määrän arvoa päivittäiseen seurantaan lisäksi.
Kerroit että vastukselle oli tullut 8kpl käynnistyksiä päivälle, niin paljon kompressorille? Ja tuliko tunteja miten?
Tuon ikäluokan laitteessa voinee olla lisävaraajan anturi vielä kiinni? Mikäli löytyy valikoista, saa sen paremmin toimimaan ilman sitä.
Johtuen käyttöveden mittaustavasta, eli pintamittaus, kompressorilla saa noin 47-48°:n lämpötilaan menoveden ollessa 58° eli poiskytkennässä. Pyynnin ollessa yli 50° saa aikaan paljon käynnistyksiä ja vastuksen käynnistyksiä. Ne saa oikeilla asetuksilla kyllä kuriin. Ja vastuksen termostaatin ollessa pienellä, eli alle 60°, ei lämmitä sillä mitään vaikka siihen tulisi käynnistyksiä ja tunteja. Termostaatti pitää olla 65-70° niin auttaa käyttövedessä.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.