Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelit ja SH15 käynnin optimointi  (Luettu 1325 kertaa)

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Aurinkopaneelit ja SH15 käynnin optimointi
« : 14.06.22 - klo:22:14 »
Optimointia 14-vuotiaaseen Geopro SH15:een (700l erillis varaaja). Nyt, kun on aurinkopaneelit, päivälle sattuva käyttövesi-jakso syö ikävästi pörssisähkötuottoa.
Home Assistant komentaa joka aamu klo7 pumpun tekemään lämmintä vettä. Toki tässä voisi käyttää elektronista ajastintakin, jonka päälläoloaikaa voi säätää.

Shelly1 ohjaa kuvan relettä 10s ajaksi avaamaan 2xNC-kärjet ja var_ylä mittaukseen kytkeytyy sarjaan 1kOhm vastus, jolloin lämpötila laskee alle asetuksen ja mlp käynnistyy. 10s jälkeen releen ohjaus katkeaa ja NC-kärjet sulkeutuvat ja oikosulkevat 1kOhm vastuksen, jolloin varaajan ylämittaus toimii normaalisti.



« Viimeksi muokattu: 20.08.22 - klo:15:52 kirjoittanut hitachi »
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: Aurinkopaneelit ja SH15 käynnin optimointi
« Vastaus #1 : 14.06.22 - klo:22:35 »
Esim. perjantaina, pörssisähkö oli käyntijakson aikaan 36snt/kWh. Lämpimänkäyttöveden jakso ottaa energiaa n. 5kWh, eli kun jakso sattui tuohon ajankohtaan, tuotto ei mennyt verkkoon vaan maalämpöpumppu käytti sen ja maksoi minulle 1,80€.
Kun pakotan käyntijakson aurinkotuoton ulkopuolelle maksaa se 0,74€. Toki pörssisähkön hinta vaihtelee ja säästö ei ole näin suuri, mutta pienetkin asiat merkitsevät pitkällä aikavälillä.
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: Aurinkopaneelit ja SH15 käynnin optimointi
« Vastaus #2 : 20.08.22 - klo:23:49 »
Käynnin ohjaus toimii nyt hyvin. Home Assistantissa täytyi lisätä automaatioon ehto, että varaajan keskiosan tulee olla alle 48 astetta, muutoin on vaarana, että presso laukeaa kun jakoventtiili ei ehdi mukaan. Kuvassa on tyypillinen päivä, jolloin aurinkotuotosta saa hyvän korvauksen. Käyntijaksot ovat parhaan tuottojakson ulkopuolella, aamulla klo6 ja illalla on olllut saunaa ja käyntijakso.

Jos pörssisähkön tuntihinta on klo8 alle 20snt/kWh, automaatio käynnistää mlp:n klo8, jolloin saadaan n. puolet käyntijakson energiasta.



"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: Aurinkopaneelit ja SH15 käynnin optimointi
« Vastaus #3 : 05.09.22 - klo:00:09 »
Vastuksen oikosulkevia kärkiä olen lisännyt varmuuden maksimoimiseksi. Varaajan vastus lämmitykseen lisäsin ohjauksen latauspumpulle. Aika nopeasti 9kW Lämpöparoni lämmittää varaajan keskiosan 75 asteeseen, ja vastuksen teho putoaa 4,5kW:n. Wifi-releen ja Home Assistantin avulla, aurinkoenegialla lämmitettäessä varaajan latauspumppu käynnistyy kun 70 astetta ylitetään ja sammuu kun alitetaan 60 astetta. Lämpöparoni katkaisee lämmityksen kun varaaja on kokonaan 80 asteinen.

Alaero on näissä Ouman ohjauksissa ollut 7 astetta, vastus "huijauksella" tuota voisi kasvattaa vaikka 10 asteeseen, mutta onko siitä mitään hyötyä?


"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi