Vuotuinen sähkön kulutus, 14000 kWh vaikuttaa suurelta.
Jotain laskin, mutta lähtötiedot ovat vähäisiä ja mahdollisesti virheellisiä:
Talo ”peped”   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Päärakennus 2015: Lattialämmitys, 22°C, 140 m2, 357 m3    29,2 W/m2   4,08 kW   13 696 kWh
- Varasto 2015: Lattialämmitys, 16°C, 12 m2, 28 m3           63,6 W/m2   0,76 kW   1 618 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=4K      0,4 kPa   0,08 kW   701 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         32 W/m2   4,93 kW   16 015 kWh
• Kiinteistö,  152 m2,  385 m3          6,0 COP   4,54 kW   16 015 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   5,7 kW   20 815 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 024 kWh   0,55 kW   18 791 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   18 791 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   18 791 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   152 m2   124 kWh/m2   4,7 SCOP   6,0 kW   18 791 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   5,0 kW   14 801 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 990 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 990 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa           1 530 kWh
...
Laskelma on varsin epäluotettava.!