Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Lempäälä OKT Hirsi  (Luettu 840 kertaa)

Paikalla pjullwe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Lempäälä OKT Hirsi
« : 16.06.22 - klo:09:12 »
Terve

Kaverin puolesta tiedustelen mitoitusta maalämpökaivolle.

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
-   Lempäälä

Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
-   Uudiskohde, Kontion Hirsitalo

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
o   Ei tietoa

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
o   Lattialämmitys

      - Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
o   Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus
Ulkomitat:
Pitkä sivu = 16,905 m
Lyhyt sivu = 10,905 m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Hirsi 205mm

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
1- kerroksinen
Kerrosala = 165m2
Lämmitetty nettoala = 154m2
Rakennustilavuus = 560 rak-m3

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen laatta

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puukuitueriste 450mm

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
-   Ikkunoiden ala 25,45m2

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?

Autotalli + varasto lisänä:
Pitkä sivu pituus: 8,75 m
Lyhyt sivu pituus: 6,8 m
Kerrosala = 53m2
Huoneistoala = 44m2
Tilavuus 210m3
Kanaalin pituus = 13m


Autotallin eristyksistä:
Yläpohja
o   Puhallusvilla 210mm
o   polyuretaanieriste 40mm
o   U-arvo = 0,14

Ulkoseinä
o   Mineraalivilla 150mm
o   Polyuretaanieriste 40mm
o   U-arvo = 0,16
o   
Alapohja
o   Maanvarainen laatta 100mm
o   EPS 100mm
o   U-arvo  = 0,2

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Puolilämmin autotalli, jossa +15C

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
-   Ulkoseinä (1,3m2): U-arvo = 0,17
-   Massiivipuuseinä (105,4m2): U-arvo = 0,53
-   Yläpohja (157,4m2): U-arvo = 0,09
-   Alapohja maanvarainen (153,9m2): U-arvo = 0,16
-   Ikkunat (25,45m2): U-arvo = 0,95
-   Ulko-ovet ja tuuletusluukut (7,77m2): U-arvo = 1,0
        Kontion ilmoittama ilmanvuotoluku q50 = 1,3

Pääseekö näillä liikkeelle?
« Viimeksi muokattu: 17.06.22 - klo:09:50 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Lempäälä OKT Hirsi
« Vastaus #1 : 17.06.22 - klo:09:51 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”pjullwe”   PIRKKALA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 154 m2, 399 m3       41,7 W/m2   6,41 kW   19 641 kWh
- At / varasto 2022: Lattialämmitys, 15°C, 44 m2, 110 m3    45,5 W/m2   2,00 kW   3 753 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 13m, dT=4K      3,3 kPa   0,10 kW   911 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         43 W/m2   8,52 kW   24 305 kWh

• Kiinteistö,  198 m2,  509 m3          5,8 COP   8,15 kW   24 305 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   9,2 kW   28 705 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 784 kWh   0,57 kW   26 921 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 921 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,20 kW   26 921 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   198 m2   136 kWh/m2   5,0 SCOP   9,2 kW   26 921 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   7,6 kW   21 491 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 430 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 430 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 273 kWh

Tarvitaan vähintään 228 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   228 m
- Kaivon aktiivisyvyys 224 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 228 m.   Putkea kaivossa yhteensä   456 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 496 litraa      81 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 621 litraa      44 kPa = 0,44 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 504 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 518 litraa         20 kPa = 0,2 bar
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!               
...
Oli varsin kattavat lähtötiedot.
Lähtötiedoissa oli tilavuuksia (Rakennustilavuus) kuutiometreinä (m3). Niillä ei ole merkitystä tässä laskennassa.
Rakennustilavuus on laskettu ulkomittojen mukaisesti. Lämmitystarvelaskennassa tarvitaan sisätilan kuutiometrejä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Paikalla pjullwe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Lempäälä OKT Hirsi
« Vastaus #2 : 17.06.22 - klo:13:47 »
Kiitos tästä!