Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”pjullwe” PIRKKALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 154 m2, 399 m3 41,7 W/m2 6,41 kW 19 641 kWh
- At / varasto 2022: Lattialämmitys, 15°C, 44 m2, 110 m3 45,5 W/m2 2,00 kW 3 753 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 13m, dT=4K 3,3 kPa 0,10 kW 911 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 8,52 kW 24 305 kWh
• Kiinteistö, 198 m2, 509 m3 5,8 COP 8,15 kW 24 305 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 9,2 kW 28 705 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 784 kWh 0,57 kW 26 921 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 921 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,20 kW 26 921 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 198 m2 136 kWh/m2 5,0 SCOP 9,2 kW 26 921 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 7,6 kW 21 491 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 430 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 430 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 273 kWh
•
Tarvitaan vähintään 228 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 228 m
- Kaivon aktiivisyvyys 224 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 228 m. Putkea kaivossa yhteensä 456 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 496 litraa 81 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 621 litraa 44 kPa = 0,44 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 504 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 518 litraa 20 kPa = 0,2 bar
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
...
Oli varsin kattavat lähtötiedot.
Lähtötiedoissa oli tilavuuksia (Rakennustilavuus) kuutiometreinä (m3). Niillä ei ole merkitystä tässä laskennassa.
Rakennustilavuus on laskettu ulkomittojen mukaisesti. Lämmitystarvelaskennassa tarvitaan sisätilan kuutiometrejä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.