Tältä näyttäisi nyt:Talo + yhdysrakenteinen autotalli ”Noppeli” HAMINA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Asunto 2000: Lattialämmitys, 22°C, 150 m2, 411 m3 46,4 W/m2 6,96 kW 20 720 kWh
- At / varasto 2000: Lattialämmitys, 12°C, 50 m2, 125 m3 40,1 W/m2 2,00 kW 2 556 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 45 W/m2 8,96 kW 23 276 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 536 m3 5,7 COP 8,56 kW 23 276 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,225 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 9,8 kW 28 276 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 800 kWh 0,62 kW 26 476 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 476 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,76 kW 26 476 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 200 m2 132 kWh/m2 4,8 SCOP 9,8 kW 26 476 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 8,1 kW 20 983 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 493 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 493 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 015 kWh
•
Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 213 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m. Putkea kaivossa yhteensä 434 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 474 litraa 88 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 594 litraa 47 kPa = 0,47 bar
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 728 litraa 28 kPa = 0,28 bar
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 747 litraa 26 kPa = 0,26 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 475 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 litraa 21 kPa = 0,21 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.