Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö RMT Kotka  (Luettu 1165 kertaa)

Poissa Simon

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö RMT Kotka
« : 10.04.22 - klo:15:44 »
Olemme vaihtamassa rintamiestalon vesikiertoista (patterit) lämmitysjärjestelmää maakaasulämmityksestä maalämpöön. Tarjouksia ollaan kyselty. Olisi mukava saada joku mitoitus mihin voisi tarjouksien mitoituksia verrata. Kiitos! 

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
  Kotka

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
  1954 tasamaalla

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
  Vuosikulutus 17500 kWh maakaasua kellarin ollessa lämmittämätön. Kellariin on tulossa nykyisen lämmitettävän tilan lisäksi vesikiertoisella lattialämmityksellä 32 m2 (64 m3)
  sekä vesipattereilla lämmitettävää tilaa 26 m2 (52 m3) jotka eivät ole mukana vuosikulutuksessa.

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
  Patterilämmitys sekä kellarissa osittainen lattialämmitys

- Ilmanvaihto?
  Painovoimainen

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
  8 x 9 m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
  Rakenne ulkoapäin
  yläkerta:      vuorilauta, ilmarako, tuulensuojalevy huokoleijona 25 mm, vinolaudoitus, sahanpuru 100 mm, laudoitus, kivivilla 100 mm, kyproc
  keskikerros: vuorilauta, ilmarako, tuulensuojalevy huokoleijona 25 mm, vinolaudoitus, sahanpuru 100 mm, laudoitus, huokolevy
  kellari:         salaojittava lämmöneriste (eps) 100 mm (myös sokkelin maanpäällinen osa eristetty eps 100 mm), betoni 220 mm
                           
- Kerrosten lukumäärä?
  kellari, alakerta, yläkerta

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
  yläkerta: 50 m2
  keskikerros: 64 m2
  kellari: tulossa lämmitettävää 60 m2
 
- Huonekorkeudet kerroksittain?
  yläkerta: 2.35 m korkein kohta
  keskikerros: 2.6 m
  kellari: n. 2m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
  kellarissa maanvarainen lattia josta 32 m2 170 mm salaojittava lämmöneriste EPS (lattialämmitys) loput 28 m2 eritämätön betonilattia

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
  puru 300 mm keskellä, vinokaton alueella toinen lape 100 mm puru ja toinen 150 mm kivivilla

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
  Normaali kokoiset 3-lasiset nykyaikiset puu-alumiini ikkunat

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
  ei

- Tilojen lämpötilat?
  21

Lämmitettävän alan tilavuus:
  yläkerta 96 m3
  keskikerros 168 m3
  kellari 116 m3
  yhteensä 380 m3

« Viimeksi muokattu: 10.04.22 - klo:21:55 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö RMT Kotka
« Vastaus #1 : 10.04.22 - klo:21:56 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
RMT ”Simon”   KOTKA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Kellari 1954: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 150 m3       32,2 W/m2   1,93 kW   6 094 kWh
- Keskikerros 1954: Patterilämmitys, 21°C, 64 m2, 166 m3    61,6 W/m2   3,94 kW   9 143 kWh
- Talon yläkerta 1954: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 110 m3    49 W/m2   2,45 kW   5 676 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         48 W/m2   8,32 kW   20 913 kWh

• Kiinteistö,  174 m2,  426 m3          4,0 COP   8,02 kW   20 913 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,135 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   8,7 kW   23 913 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 592 kWh   0,58 kW   22 321 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 321 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,70 kW   22 321 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   174 m2   128 kWh/m2   3,8 SCOP   8,7 kW   22 321 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   6,6 kW   16 500 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 821 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 821 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 175 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   175 m
- Kaivon aktiivisyvyys 170 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 m.   Putkea kaivossa yhteensä   350 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 376 litraa   60 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 473 litraa   35 kPa = 0,35 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 370 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 litraa      18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö RMT Kotka
« Vastaus #2 : 11.04.22 - klo:08:00 »
Tuossa tekemässäni laskelmassa kerrosten kuutiomäärät eivät vastaa ilmoittamiasi.
Laskelmassa käytin ilmoittamiasi huonekorkeuksia ja ja pinta-aloja ja tilavuudet määräytyivät sillä perusteella.
Jos ne ovat väärin, voin muuttaa laskelmaa vastaamaan ilmoittamiasi tilavuuksia.

Poissa Simon

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö RMT Kotka
« Vastaus #3 : 12.04.22 - klo:15:19 »
Tuossa tekemässäni laskelmassa kerrosten kuutiomäärät eivät vastaa ilmoittamiasi.
Laskelmassa käytin ilmoittamiasi huonekorkeuksia ja ja pinta-aloja ja tilavuudet määräytyivät sillä perusteella.
Jos ne ovat väärin, voin muuttaa laskelmaa vastaamaan ilmoittamiasi tilavuuksia.

Jos voisit laskea myös tilavuuksien mukaan mitoituksen. Yritin tilavuuksia laskiessa ottaa pois esim. kylmän vinttitilan yläkerrassa ja muut pienet lämmittämättömät tilat. Paljon kiitoksia ajastasi.
« Viimeksi muokattu: 12.04.22 - klo:16:46 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö RMT Kotka
« Vastaus #4 : 12.04.22 - klo:16:44 »
Tässä laskelmasta versio B, joka laskettu huonekorkeuksien sijaan tilavuuksien perusteella.
...
RMT ”Simon”, versio B   KOTKA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Kellari 1954: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 116 m3       35,5 W/m2   1,77 kW   5 566 kWh
- Keskikerros 1954: Patterilämmitys, 21°C, 64 m2, 168 m3    62 W/m2   3,97 kW   9 194 kWh
- Talon yläkerta 1954: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 96 m3 47,1 W/m2   2,35 kW   5 457 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      49 W/m2   8,09 kW   20 217 kWh

ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      73,3%   5,93 kW   76,0%   15 356 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      21,1%   1,71 kW   18,8%   3 802 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo + °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      21,1%   1,71 kW   18,8%   3 802 kWh
Vuotoilmat      5,6%   0,45 kW   5,2%   1 059 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   8,09 kW   100,0%   20 217 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY                               Ala               
Alapohjat   164,0 m2   3 %   0,22 kW   6 %   1 285 kWh
Yläpohjat   164,0 m2   16 %   1,30 kW   9 %   1 731 kWh
Umpiseinän ala   196,1 m2   40 %   3,25 kW   37 %   7 572 kWh
Ikkunat   13,0 m2   11 %   0,87 kW   9 %   1 775 kWh
Ovet   4,0 m2   4 %   0,29 kW   3 %   674 kWh
Johtumat yhteensä   541,1 m2   73 %   5,93 kW   64 %   13 037 kWh

• Kiinteistö,  164 m2,  380 m3          4,0 COP   7,80 kW   20 217 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,135 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   8,5 kW   23 217 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 512 kWh   0,56 kW   21 705 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   21 705 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,50 kW   21 705 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   164 m2   132 kWh/m2   3,8 SCOP   8,5 kW   21 705 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 8,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   6,4 kW   16 036 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 669 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 669 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 171 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   171 m
- Kaivon aktiivisyvyys 166 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 171 m.   Putkea kaivossa yhteensä   342 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 369 litraa   57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 463 litraa   33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 360 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 litraa      18 kPa = 0,18 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.