Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Pirkanmaa ~200m2  (Luettu 1032 kertaa)

Poissa Yeti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Pirkanmaa ~200m2
« : 10.04.22 - klo:11:10 »
Terve,

Öljystä-maalämpöön projekti menossa ja siihen liittyen olen kysellyt jo tarjouksia eri kokonaisuuksista. Henkisen varmuuden vuoksi olisin halunnut pyytää täältäkin mitoituksen.

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Sijaitsee Kylmäkoskella, rv. 1935, hirsirakenteinen 1,5 kerroksinen okt + kellarikerros

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Öljyä ~2500l/vuosi + ILP ~5000kwh

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Ala- ja yläkerrassa patterilämmitys ~140m2, kellarissa lämmintä tilaa lattialämmityksellä ~60m2. Nykyisillä pattereilla on pärjäilty kun patterikierto säädetty max. +55-57 asteeseen. Lattiakierrossa 25-35ast.

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen ilmanvaihto

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Sivut 10,5m, päädyt 8,5m + 3x4m lämmin sivukuisti toisessa päädyssä

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Alakerta: hirsi + verhoilut molemmin puolin ~20-22cm
Kellari: betonisokkeli 20cm, 5cm ilmarako, 10cm harkkoseinä (ulkoa sisälle)
Yläkerta: puhallusvilla 15-20cm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
3: alakerta, yläkerta ja kellari

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Alakerta n.80m2
Yläkerta n.60m2
Kellari n.80m2, josta lämmintä 60m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta 2,7m, Yläkerta 2,5m, kellari 2,2

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Kellarin lattiavalun alla 20cm eristekerros. Alakerran ja kellarin välisessä välipohjassa 30-40cm puhallusvillaa

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puhallusvilla 30-40cm ~70% alueella, purua 50cm ~30% alueella

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Normaali määrä, 2-lasisia ikkunoita

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei, mutta käyttöveden osalta 300l amme satunnaisessa käytössä.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
21ast

Tarjouksia olen saanut 3-12kw invertteripumpuista (Thermiasta ja Nibestä/Jämä) sekä muutamia on vielä tuloillaan (mm. Bosch). Tarjoukset aika vaihtelevia. Matala tila rajoittaa malleihin ilman integroitua varaajaa. Tarjoukset ovat olleet ilman / 100l / 200l puskurivaraajalla sekä vaihdellen joko 200/300/500l KV varaajalla. Kaivon syvyydet 200-220m. Lattiakierto jäisi ennalleen, ohjaus pari vuotta vanhan oumanin ohjaamalla suntilla puskurivaraajasta.

Itse laitteissa akselilla Thermia, Nibe, Bosch tuskin lienee merkittäviä eroja, mutta noiden varaajien koko mietityttää. Riittääkö esim 100l puskuri ja 300l varaaja. 200l kuvittelisin itse ammeen kanssa läträtessä olevan liian pieni toki sen voi täyttää etukäteen ennen saunomisia.

Kiitokset etukäteen!

« Viimeksi muokattu: 10.04.22 - klo:16:34 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Pirkanmaa ~200m2
« Vastaus #1 : 10.04.22 - klo:11:40 »
Teen tähän laskelman tämän päivän kuluessa..

Poissa Yeti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Pirkanmaa ~200m2
« Vastaus #2 : 10.04.22 - klo:11:42 »
Upeaa, kiitos!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Pirkanmaa ~200m2
« Vastaus #3 : 10.04.22 - klo:16:35 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Yeti”   URJALA      (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellarikerros 1935: Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 132 m3    39,3 W/m2   2,36 kW   7 426 kWh
- Alakerta 1935: Patterilämmitys, 21°C, 89 m2, 240 m3       60,9 W/m2   5,42 kW   13 748 kWh
- Yläkerta 1935: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 150 m3       44,1 W/m2   2,64 kW   6 457 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      50 W/m2   10,42 kW   27 631 kWh

• Kiinteistö,  209 m2,  522 m3          4,0 COP   10,05 kW   27 631 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   11,0 kW   31 631 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 872 kWh   0,65 kW   29 759 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 759 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,00 kW   29 759 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   209 m2   142 kWh/m2   3,8 SCOP   11,0 kW   29 759 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   8,3 kW   21 998 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 761 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 761 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 232 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   232 m
- Kaivon aktiivisyvyys 227 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 232 m.   Putkea kaivossa yhteensä   464 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 503 litraa      101 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 631 litraa      54 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 516 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 litraa         23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Yeti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Pirkanmaa ~200m2
« Vastaus #4 : 13.04.22 - klo:13:13 »
Kiitokset tästä!