Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Oli harvinaisen hyvät lähtötiedot. Jos laskelman lähtötiedoissa on kuitenkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennukset ”Jampek” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- 1. kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 98 m2, 265 m3 39 W/m2 3,82 kW 12 266 kWh
- 2. kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 92 m2, 230 m3 38,5 W/m2 3,54 kW 10 057 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 13°C, 56 m2, 168 m3 54,6 W/m2 3,06 kW 5 470 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 16m, dT=4K 8,3 kPa 0,13 kW 1 121 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 10,55 kW 28 914 kWh
• Kiinteistö, 246 m2, 663 m3 5,7 COP 10,15 kW 28 914 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,187 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 11,2 kW 33 314 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 168 kWh 0,73 kW 31 146 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 144 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,00 kW 31 143 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 246 m2 127 kWh/m2 5,0 SCOP 11,0 kW 31 144 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 9,1 kW 24 939 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 206 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 6 207 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 977 kWh
•
Tarvitaan vähintään 253 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 253 m
- Kaivon aktiivisyvyys 249 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 253 m. Putkea kaivossa yhteensä 506 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 7 m. (Painehäviö 2,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 14 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 537 litraa 138 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 676 litraa 72 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 833 litraa 41 kPa = 0,41 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 685 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 772 litraa 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.