Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö purulaatikko Tampere  (Luettu 1347 kertaa)

Poissa Leftsa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö purulaatikko Tampere
« : 26.03.22 - klo:15:06 »
Pahoittelu jos jotain tietoja puuttuu, samoin kun tulevaisuudessa on tarkoitus hieman rempata lämmintä tilaa lisää niin se varmaan myös vaikeuttaa mitoitusta.

Kiitos jo etukäteen.


- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Tampere

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Tasamaa 1947

- Rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn vuosikulutus?
3500l

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patterilämmitys

- Ilmanvaihto
Painovoimainen ilmanvaihto

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
9x9m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Vaihtelee 100mm puru + tuulensuoja, keskikerros 100mm puru + 50mm ekovilla + tuulensuojalevyt. Kellarissa betoni + 100mm EPS, kellarissa ei lämmitystä ja pysyy talvellakin 10-15 asteessa. Keskikerros ja yläkerta seinän kokonaispaksuus ~280cm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Kellari, alakerta, yläkerta

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Kaikki 3 noin 70m2 eli noin 210m2(kts. alla)

- Huonekorkeudet kerroksittain?
Kellari 2.2m, keskikerros 2.5m, yläkerta 2.5m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen betonilaatta kellarissa, eristettä vain sauna, pesu- ja pukuhuone EPS 170mm. Kun kellarista tehdään lämmin, lisätään lattialämmitys ja eristeet (esim EPS 170mm).

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puru, ei tietoa paksuudesta

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2-lasiset, normaali yhteisala

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei muita tiloja

- Nettovolyymi
Keskikerros hieman arvalla 160m3, yläkerta himan haastava kun on ne laipiot joissa vinokatto (kts. alla), nyt lämpimät tilat noin 100m3, tulevaisuudessa kellarista lämmin joten lähellä samaa kuin keskikerros (kts. alla).

Tarkoitus on tulevaisuudessa parantaa yläpohjan eristeitä sekä tehdä laipiosta lämpimiä. Kellarissa ei ole lämmitystä ja pysyy talvella 10-15 asteessa, tarkoitus lisätä kellariin lattialämmitys tulevaisuudessa.

Annan mielelläni lisätietoja jos tarvitsee.
« Viimeksi muokattu: 26.03.22 - klo:16:12 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö purulaatikko Tampere
« Vastaus #1 : 26.03.22 - klo:16:13 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Leftsa”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellari 1947: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 154 m3       35,3 W/m2   2,47 kW   7 957 kWh
- Keskikerros 1947: Patterilämmitys, 21°C, 70 m2, 175 m3    52,9 W/m2   3,70 kW   9 039 kWh
- Talon yläkerta 1947: Patterilämmitys, 21°C, 70 m2, 140 m3    45,8 W/m2   3,21 kW   7 830 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         45 W/m2   9,38 kW   24 826 kWh
ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a

• Kiinteistö,  210 m2,  469 m3          4,0 COP   9,01 kW   24 826 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   10,0 kW   28 826 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 880 kWh   0,65 kW   26 946 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 946 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,00 kW   26 946 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   210 m2   128 kWh/m2   3,8 SCOP   10,0 kW   26 946 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   7,5 kW   19 880 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 066 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 066 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 216 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   216 m
- Kaivon aktiivisyvyys 211 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 216 m.   Putkea kaivossa yhteensä   432 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 456 litraa      76 kPa = Arveluttava
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 470 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 468 litraa         22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Leftsa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö purulaatikko Tampere
« Vastaus #2 : 27.03.22 - klo:22:20 »
Oikein paljon kiitoksia.

Varmaan hölmö kysymys, mutta jos nyt oletetaan, että löydän tarjouksesta vaikka 12kW invertterin, niin tulisiko silloin kaivon olla syvempi? Todennäköisesti siis kaivo porataan ensin ja muut romut hankitaan myöhemmin, eli pitäisikö kaivo mitoittaa syvemmäksi jos se pumppu olisikin 12kW eikä 10kw?

Laitan ensi viikolla tarjouspyyntöjä alueen firmoille.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö purulaatikko Tampere
« Vastaus #3 : 27.03.22 - klo:22:37 »
Ei tarvitse olla syvempi, vaikka onkin maksimiteholtaan 12 kW.
Kaivosta otettavan vuotuisen lämpöenergian määrä (kWh) määritää kaivon syvyyden.
Poikkeuksen tekee vain joku sellainen kohde, jonka lämmityskausi on tavanomaista asuinrakennusta lyhyempi, esim. varastohalli, jossa pidetään jatkuvasti vain vaikka +5 C lämpötilaa. Silloin lämmityskaudella saattaa kaivosta otettavan maksimitehon määrä ylittyä ja se voi syventää kaivoa.

Poissa Leftsa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö purulaatikko Tampere
« Vastaus #4 : 27.03.22 - klo:22:42 »
Selvä homma ja kiitoksia jälleen kerran.