olen vaihtamassa maalämmön öljylämmityksen tilalle ja pyytäisin mitoitusta seuraavilla tiedoilla:

Sijainti: Kauhava, Etelä-Pohjanmaa
Rakennusvuosi:1951
Painovoimainen ilmanvaihto
Ikkunat 2-lasiset...eikä remppaa ole suunnitelmissa.
Ulkomitat: 8,5m x 10,5m (rapattu ulkoseinä, kokonais vahvuus n.22cm)
Purueriste: -seinät n.15cm
                 -yläpohja n.25-30cm
                 -kellarin alapohjassa lattialämmitys alueella styrox 10cm
Kellarin seinät: betoni/ilmarako/tiili n.35cm
Öljylämmitys 2800l/vuosi  keskiarvo 5:n vuoden jaksolta 2016-2021
Patterilämmitys: -alakerta n.82m2   n.222m3
                         -yläkerta 61m2      n.153m3
kellarissa lattialämmitys: 44m2        n.92m3
Huonelämpö alakerta 21C, yläkerta 20C, kellari 21-22C(pesutilat)
Pannuhuone ja varasto: 27m2          n.55m3 (jatkossa mahdollisesti puolilämmin pattereilla kun öljykattila poistuu)

Käytössä on ollut lisäksi 2kpl ilmalämpöpumppua(jatkossa luultavimmin pelkästään jäähdytykselle kesäisin)
« Viimeksi muokattu: 15.03.22 - klo:09:59 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, rintamamiestalo, rak.1951, Kauhava
« Vastaus #1 : 15.03.22 - klo:09:59 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Teletappi”   KAUHAVA   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Kellarikerros 1951: Patterilämmitys, 18°C, 75 m2, 150 m3    29,9 W/m2   2,24 kW   6 630 kWh
- Keskikerros 1951: Patterilämmitys, 21°C, 82 m2, 221 m3    61,7 W/m2   5,06 kW   13 110 kWh
- Talon yläkerta 1951: Patterilämmitys, 20°C, 61 m2, 146 m3    63,1 W/m2   3,85 kW   9 292 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         51 W/m2   11,14 kW   29 032 kWh

• Kiinteistö,  218 m2,  518 m3          4,0 COP   10,76 kW   29 032 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,183 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   11,8 kW   33 232 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 944 kWh   0,69 kW   31 288 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   31 288 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,70 kW   31 288 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   218 m2   144 kWh/m2   3,8 SCOP   11,7 kW   31 288 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   8,8 kW   23 129 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 159 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 159 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 252 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   252 m
- Kaivon aktiivisyvyys 248 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 252 m.   Putkea kaivossa yhteensä   504 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 542 litraa   128 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 681 litraa   67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 837 litraa   39 kPa = 0,39 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 578 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 584 litraa      28 kPa = 0,28 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Teletappi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, rintamamiestalo, rak.1951, Kauhava
« Vastaus #2 : 15.03.22 - klo:10:22 »
Hei,

suuri kiitos laskelmasta. En ole vielä niin syvällisesti perehtynyt aiheeseen niin kysyn vielä olisiko tässä tapauksessa 3–12 kW tehon pumppu valinta vai pitäisikö mennä jo 4–16 kW? Vai onko isommasta pumpusta haittaa?

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 902
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, rintamamiestalo, rak.1951, Kauhava
« Vastaus #3 : 15.03.22 - klo:12:17 »
Vanhempi talo ja patterilämmitys. 4-16 pumppu olisi jopa järkevämpi tuolle  11.7 kW:n teholle.
Isompi pumppu vähän kalliimpi mutta käy pienemillä kieroksilla keskimäärin. Invertterissä lämpökerroin alkaa laskea kun mennään yli 60% tehon.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Teletappi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, rintamamiestalo, rak.1951, Kauhava
« Vastaus #4 : 16.03.22 - klo:10:29 »
ok, kiitos. Noviisi kun oon niin vielä muutama lisäkyssäri, onko kaivon syvyydellä merkitystä pumpun tehoa valittaessa...esim.joku max. syvyys.
Mitä mahdollisia haittoja voisi olla suurempitehoisesta...esim. sähkönkulutuksen ja kestävyden kannalta?
Mihinkä asti asteeseen asti tuollainen 16kw pumppu tuottaisi lämpöä ilman vastuksia?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, rintamamiestalo, rak.1951, Kauhava
« Vastaus #5 : 16.03.22 - klo:15:09 »
...Mihinkä asti asteeseen asti tuollainen 16kw pumppu tuottaisi lämpöä ilman vastuksia?
16 kilovattisen lämmitysteho riittäisi laskurin mukaan noin -48 C pakkaselle saakka täystehoisena, siis ilman sähkövastuksia.
Kun sähkövastukset tulevat mukaan, kestää vieläkin enemmän!

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 902
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, rintamamiestalo, rak.1951, Kauhava
« Vastaus #6 : 16.03.22 - klo:17:44 »
Jos talo olisi uusi tehontarve  voisi olla pieni esim. 6 kW. Tällöin 4-16 pumpun minimiteho saattaisi olla liian suuri ja pumppu kävisi lyhyitä aikoja. COP huononisi muutaman kymmenyksen.

Kaikki pumput 2-8, 3-12 ja 4-16 tekee lattialämmityksellä 5.0 COPpia, 2-8 ei sinulle riitä joten se tarvitsisi vastusta avuksi.

Ei tuu kylmä 4-16 upmpulla jos täystehona riittää -48  :)

Syvempi kaivo vaatii isomman keruuputken, esim. 45 tai 50mm.
Varmaan onnistuu 300m asti poraus normaalikalustolla, 35bar pora.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo