Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Teletappi” KAUHAVA (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellarikerros 1951: Patterilämmitys, 18°C, 75 m2, 150 m3 29,9 W/m2 2,24 kW 6 630 kWh
- Keskikerros 1951: Patterilämmitys, 21°C, 82 m2, 221 m3 61,7 W/m2 5,06 kW 13 110 kWh
- Talon yläkerta 1951: Patterilämmitys, 20°C, 61 m2, 146 m3 63,1 W/m2 3,85 kW 9 292 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 51 W/m2 11,14 kW 29 032 kWh
• Kiinteistö, 218 m2, 518 m3 4,0 COP 10,76 kW 29 032 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 11,8 kW 33 232 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 944 kWh 0,69 kW 31 288 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 288 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,70 kW 31 288 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 218 m2 144 kWh/m2 3,8 SCOP 11,7 kW 31 288 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 8,8 kW 23 129 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 159 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 159 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 252 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 252 m
- Kaivon aktiivisyvyys 248 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 252 m. Putkea kaivossa yhteensä 504 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 542 litraa 128 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 681 litraa 67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 837 litraa 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 578 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 584 litraa 28 kPa = 0,28 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.