Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Hyvinkää  (Luettu 1157 kertaa)

Poissa poisheitto456

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT, Hyvinkää
« : 10.03.22 - klo:21:26 »
Hei,

Olen aloittelemassa OKT-projektia ja haluan välttää alimitoitetut tarjoukset talomyyjiltä.

Sijainti: Hyvinkää
Rakentamisvuosi: 2022 tai 2023
Tontti: tasamaa
Lämmitys: vesikiertoinen lattialämmitys
Ilmanvaihto: Koneellinen LTO:lla
Rakennuksen mitat: 12 x 9 m, 1,5-kerrosta, kerrosala 150 m2, harjakatto (ns. rintamamiestalo -tyyppinen).
Ulkoseinä: Puinen ulkoverhous, koolaus, tuulensuojalevu, 200 mm kivivilla, höyrysulku, 48 mm koolausväli, 50 mm eriste
Kerrosten lukumäärä: 1,5
Lämpimien tilojen neliömäärä: noin. 95 m2 alakerrassa ja 40 m2 yläkerrassa
Huonekorkeus: 2,6 m alakerrassa ja 2,5 m yläkerrassa
Alapohja: maanvarainen
Alapohjan laatu: teräsbetonilaatta ja 200 mm styrox: U=0,16
Yläpohja: puhallusvilla
Ikkunat: Olohuoneessa kolme isompaa ikkunaa, muuten normaalit
Tilojen lämpötilat: +21 C

Muuta: taloon ei tule tulisijaa. Maalämpö on ainoa lämmönlähde ja haluaisin mitoituksen siten 100 %:sti. Ajatuksena invertterimaalämpöpumppu (Ehkä Nibe, jos sitä on saatavilla).

Kiitos paljon jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 11.03.22 - klo:11:59 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Hyvinkää
« Vastaus #1 : 11.03.22 - klo:12:00 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”poisheitto456”   HYVINKÄÄ   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 95 m2, 247 m3    26,6 W/m2   2,52 kW   7 613 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 40 m2, 100 m3    31,1 W/m2   1,24 kW   3 187 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      28 W/m2   3,77 kW   10 800 kWh

• Kiinteistö,  135 m2,  347 m3          6,1 COP   3,46 kW   10 800 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   4,5 kW   15 200 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 280 kWh   0,38 kW   13 920 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   13 920 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   13 920 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   135 m2   103 kWh/m2   4,5 SCOP   6,0 kW   13 920 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -46 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,0 kW   10 810 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 110 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 110 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 371 kWh

Tarvitaan vähintään 128 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   128 m
- Kaivon aktiivisyvyys 124 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 128 m.   Putkea kaivossa yhteensä 256 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 285 litraa   27 kPa = 0,27 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 249 m = 1 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 240 litraa      37 kPa = 0,37 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa poisheitto456

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Hyvinkää
« Vastaus #2 : 12.03.22 - klo:13:05 »
Hei,

Kiitos mitoituksesta! Eli 6 kW Nibe pitäisi riittää ja 128 metrin kaivo ainakin. Yksi tarjous oli 120 m kaivo ja pidin sitä reilusti alimitoitettuna, mutta ei se nyt niin kaukana ollutkaan. Kiitos paljon!

Olisiko tuohon kaivon syvyyteen jotain suuntaa-antavaa neuvoa vielä? Paljonko olisi fiksua pyytää/maksaa lisämetrejä? 10 m? 20 m?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Hyvinkää
« Vastaus #3 : 12.03.22 - klo:16:07 »
Parikymmentä lisämetriä pitäisi kaivon vähän lämpöisempänä ja siitä olisi hyötyä.
Jos joku tekee myöhemmin lähistölle talon ja lämpökaivon, voivat nämä parikymmentä lisämetriäkin jäädä niukoiksi.
Jos mahdollisesti lisäät vielä lämmitettävän autotallin, voisi jopa 50 lisämetriä olla tarpeen. Silloin toki tarvittaisiin vähän isotehoisempi maalämpökonekin.