Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”poisheitto456” HYVINKÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 95 m2, 247 m3 26,6 W/m2 2,52 kW 7 613 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 40 m2, 100 m3 31,1 W/m2 1,24 kW 3 187 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 28 W/m2 3,77 kW 10 800 kWh
• Kiinteistö, 135 m2, 347 m3 6,1 COP 3,46 kW 10 800 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 4,5 kW 15 200 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 280 kWh 0,38 kW 13 920 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 13 920 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 13 920 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 135 m2 103 kWh/m2 4,5 SCOP 6,0 kW 13 920 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -46 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 5,0 kW 10 810 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 110 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 110 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 371 kWh
•
Tarvitaan vähintään 128 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 128 m
- Kaivon aktiivisyvyys 124 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 128 m. Putkea kaivossa yhteensä 256 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 285 litraa 27 kPa = 0,27 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 249 m = 1 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 240 litraa 37 kPa = 0,37 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.