Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä ESI 11 käynnistyksen estäminen.  (Luettu 960 kertaa)

Poissa lehtihen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 71
  • Maalämpöfoorumi
    • Kuvia projektista
Olisiko jollakulla ideaa, millä tuota pymppua voisi estää käynnistymästä.
Paras minkä olen keksinyt olisi katkaista vaihevahdilta tuleva tieto ohjauslogiikalle, jolloin pumppu ei käynnistyisi.
Tästä tulee kuitenkin arvattavasti hälytys logiin ja sähköpostiin.

Anturiarvoa jos saisi huijattua, mutta vaatisi jotain vastushässäköitä vaihtokoskettimien taakse.
Tästä ei varmaan tulisi hälytystä, jos vaan löytää sopivat vastusarvot.

Joku "External Stop" tulo olisi kyllä hieno asia.

Tarkoitus olisi estää pumpun käyminen päivällä, kun tulee aurinkopaneeleista sähköä ja myydä tämä verkkoon.
Hinnat nyt päivisin sellaiset, että se kannattaisi.
Illalla sitten lämmittäisi varaajaan taas kuumaksi.
L-Ässä Esi 11, 250m
GEO Solar 1000
Vallox 110MV
Talo lat.läm. 1976 | 135/190m² | 320/445m³
Varasto puh.konv. 2kpl 1996 | 40+47m² 15°C | 35m² kylmä
Kaarina
2017: 2450h 3250kpl 9235kWh
2018: 2584h 3320kpl 10381kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Lämpöässä ESI 11 käynnistyksen estäminen.
« Vastaus #1 : 02.03.22 - klo:08:36 »
Kellokytkin, joka kytkee 10 kOhm vastuksen NTC -anturin rinnalle, olettaen, että ulkoanturi olisi NTC 10 kOhm @+25C.

NTC 10 k arvoja eri lämpötiloilla:
-35 °C   251,60 kΩ
-30 °C   182,50 kΩ
-25 °C   133,80 kΩ
-20 °C   99,22 kΩ
-15 °C   74,32 kΩ
-10 °C   56,20 kΩ
-5 °C    42,89 kΩ
0 °C     33,02 kΩ
5 °C     25,61 kΩ
10 °C   20,02 kΩ
15 °C   15,77 kΩ
20 °C   12,51 kΩ
25 °C   10,00 kΩ
30 °C   8,05 kΩ
35 °C   6,51 kΩ
40 °C   5,31 kΩ


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpöässä ESI 11 käynnistyksen estäminen.
« Vastaus #2 : 02.03.22 - klo:09:01 »
Kannattaa kokeilla Kotona/Poissa ajastustoimintaa ;)

Lainaus
4.4.4 Kotona ja Poissa
Kotona ja poissa -toiminnolla voi säästää energiaa, kun kiinteistö on tyhjillään.
Lämmityspiirien ja varaajan lämpötilaa lasketaan tai nostetaan määrättyyn
päivämäärään ja kellonaikaan asti, jonka jälkeen järjestelmä palaa normaalitilaan
(Kotona-tilaan)
.

https://oilon.com/wp-content/uploads/2022/02/ESi-6-17-EMi-22-43-ELi-60-90-AssaControl-asennus-ja-kayttoohje.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m